请教:空调箱放在屋面上会不会压坏保温层
yuhan_2009
yuhan_2009 Lv.2
2011年10月19日 15:57:06
只看楼主

空调箱放在屋面上会不会压坏保温层,需不需要做水泥基础,怎么做,空调箱外面有个彩钢板简易机房,有5台空调箱,风量都小于15000cmh

空调箱放在屋面上会不会压坏保温层,需不需要做水泥基础,怎么做,空调箱外面有个彩钢板简易机房,有5台空调箱,风量都小于15000cmh
免费打赏
xcool526
2011年10月20日 22:39:37
2楼
详细说明下,最好要有简图。
回复
chachababy
2011年10月20日 22:42:39
3楼
首先不考虑破坏防水和保温的事,单纯为了承压减震降噪就得加基础,基础尺寸询问组空厂家,他们有基础图
回复
yourwzj
2011年10月21日 10:27:00
4楼
1、必须经过专业设计做基础
2、必须加装减震设施
回复
crazy_123456
2011年10月21日 11:05:20
5楼
涉及到土建、结构等专业,需要专业配合,核算载荷没有问题后才能考虑局部处理!

考虑问题原则是从大到小~
回复
xuyunteng01
2011年10月22日 14:19:49
6楼
问的好啊。之前遇到过防水做好后要开洞的例子,这下遇到保温的问题正好问了下专业人士。

现在这种情况不要紧,15000cmh的机组约1.5吨,做个基础好点,保温板一般压不坏,最好在第二道防水之前做好基础。
回复
jitielu
2011年10月22日 16:09:38
7楼
如果在北方还得考虑冬季机组晚上不用的时候,铜管会冻裂的
回复
mayanzhuo
2011年10月22日 20:26:47
8楼
新手,来学习的。
回复
stormfeng
2011年10月23日 13:42:34
9楼
最好做设备基础,考虑强度和抗震。
回复
yijian2876
2011年10月23日 19:38:24
10楼
时间长了会压坏保温层,需要做基础
回复
kong-yue
2011年10月24日 11:09:07
11楼
我认为应该和土建专业协商,由暖通专业提资料给土建专业,加不加基础由他们考虑吧。
回复

相关推荐

APP内打开