关于4.3.6A 厨房间和卫生间的排水立管应分别设置的理解
红尘骑士
2011年10月19日 15:48:56
只看楼主

1、指厨房和卫生间的立管不能合用一根立管。但其它地方的排水(例如靠近厨房、卫生间的空调冷凝水、阳台废水等)可以接入厨房或卫生间的立管。2、指厨房和卫生间的立管应单独设置,其它地方的排水(例如靠近厨房、卫生间的空调冷凝水、阳台废水等)不能接入厨房或卫生间的立管。是哪种意思呢?

1、指厨房和卫生间的立管不能合用一根立管。但其它地方的排水(例如靠近厨房、卫生间的空调冷凝水、阳台废水等)可以接入厨房或卫生间的立管。

2、指厨房和卫生间的立管应单独设置,其它地方的排水(例如靠近厨房、卫生间的空调冷凝水、阳台废水等)不能接入厨房或卫生间的立管。


是哪种意思呢?
免费打赏
九九艳阳天
2011年10月19日 16:35:57
2楼
空调冷凝水用单设;如阳台排水为废水(各地生活阳台排水做法有差异),可就近接入,如为雨水,应单设。
回复
jh0103
2011年10月26日 16:14:10
3楼
如果同一位置,楼上是卫生间,楼下是厨房,能用一根排水立管吗?
回复
x51766
2011年10月27日 09:23:51
4楼
阳台就那么点雨水不可以就近接入么
回复
小栓找
2011年11月18日 11:13:35
5楼


这种情况基本不可能!
回复