请教戊类厂房防排烟问题
jijianlian
jijianlian Lv.3
2011年10月19日 13:43:04
来自于通风排烟
只看楼主

现做一个戊类厂房的消防,厂房为单层,占地近2万平,层高10米,是否要做排烟。感觉如果卡《建筑防火设计规范》似乎不用做,希望大家分享宝贵意见

现做一个戊类厂房的消防,厂房为单层,占地近2万平,层高10米,是否要做排烟。感觉如果卡《建筑防火设计规范》似乎不用做,希望大家分享宝贵意见
免费打赏
w562696083
2011年10月20日 11:25:33
2楼
戊类厂房只需要满足自然排烟所需的开窗面积即可,不需要做机械排烟。
回复
jijianlian
2011年11月11日 14:11:52
3楼
建筑防火规范规定上对戊类厂房并没有30m 的要求,30m是正对建筑防火规范上9.1.2、9.1.3条的基础上自然排烟口的限制吧,我的个人理解,不知道对不对
回复
fh16
2011年11月11日 16:10:42
4楼
戊类厂房规范上并没有对排烟提出要求,因为里面无可燃物,所以自然机械都不用考虑
回复
lelc
2011年11月14日 10:46:12
5楼
丁类厂房才要做机械排烟,戊累不要排烟
回复
huweihua2011
2011年11月14日 11:16:16
6楼
你想多了,不用做!
回复
jijianlian
2011年12月22日 10:54:36
7楼
最终和总工商量,没做
回复

相关推荐

APP内打开