4.2mX4.2m梁距喷头布置图,可以吗?
waternow
waternow Lv.7
2011年10月19日 12:55:38
只看楼主

结构4.2mX4.2m布置的梁,恨死他们了,听说新的规范调整到4.2m的梁中可以布置一个喷头,但是新规范实施遥遥无期,只能按照现行规范设置了。布置图中的设置是否可行,各位同行给点意见。

结构4.2mX4.2m布置的梁,恨死他们了,听说新的规范调整到4.2m的梁中可以布置一个喷头,但是新规范实施遥遥无期,只能按照现行规范设置了。
布置图中的设置是否可行,各位同行给点意见。

111.GIF

免费打赏
jixiujuansc83
2011年10月20日 17:57:53
22楼
菱形布置墙角是死角,保护不到呀?
回复
felixyuang
2011年10月20日 22:07:23
23楼
可以布置3排,梁下的喷头如果受热面积不够就加集热板。
回复
yzylt
2011年10月21日 08:27:33
24楼
10楼和13楼布置,间距满足,但要看梁高。喷头距梁中1050.考虑梁宽250~300.喷头距梁边900.那么梁底到喷头上边不能超过240.
回复
wusdsg
2011年10月21日 08:51:34
25楼
不错,学习了!
回复
tongtong906
2011年10月21日 09:01:52
26楼
貌似不是特别懂,学习了
回复
yaozi33
2011年10月21日 09:50:33
27楼
值得学习啊,谢谢各位
回复
kang0925
2011年10月21日 14:40:35
28楼
我是这样布置的,每个梁框里布一个喷头,选K=115的喷头。
回复
kang0925
2011年10月21日 14:42:12
29楼

为什么看不到附件。
回复
ohi88
2011年10月21日 15:31:52
30楼
学习了菱形布置,还有28#说的那样,用K=115的喷头布置可以行吗?我曾用过,还有就是梁井字不规则,呵呵,是不是一个防火分区用两种类型喷头了?
回复
麻吕
2011年10月21日 16:09:37
31楼
这个情况很少见,十字梁一般会控制在4米,
回复

相关推荐