结构4.2mX4.2m布置的梁,恨死他们了,听说新的规范调整到4.2m的梁中可以布置一个喷头,但是新规范实施遥遥无期,只能按照现行规范设置了。布置图中的设置是否可行,各位同行给点意见。
结构4.2mX4.2m布置的梁,恨死他们了,听说新的规范调整到4.2m的梁中可以布置一个喷头,但是新规范实施遥遥无期,只能按照现行规范设置了。
布置图中的设置是否可行,各位同行给点意见。
12楼
直接看图吧。
回复
13楼
感谢panson的无私帮助,最后结果图如下:
回复
14楼
建议用第二张图的做法(即每格4个喷头),保险啊,可以降低最不利点的工作压力(不小于0.5MPa),保证喷水强度即可。
回复
15楼
值得学习啊,谢谢各位大神
回复
16楼
学习了!谢谢了
回复
17楼
值得学习值得学习 啊
回复
18楼
还是布的密一点算了
回复
19楼
梁下肯定是不可以的,像这样的布置,采用长方形或者菱形布置,都要考虑到梁边距离满足规范要求。
回复
20楼
做了这么多喷淋,我还是第一次用看到实战的菱形布置,学习了
回复
21楼
学到了,感谢了
回复