4.2mX4.2m梁距喷头布置图,可以吗?
waternow
waternow Lv.7
2011年10月19日 12:55:38
只看楼主

结构4.2mX4.2m布置的梁,恨死他们了,听说新的规范调整到4.2m的梁中可以布置一个喷头,但是新规范实施遥遥无期,只能按照现行规范设置了。布置图中的设置是否可行,各位同行给点意见。

结构4.2mX4.2m布置的梁,恨死他们了,听说新的规范调整到4.2m的梁中可以布置一个喷头,但是新规范实施遥遥无期,只能按照现行规范设置了。
布置图中的设置是否可行,各位同行给点意见。

111.GIF

ls19861231
2011年10月19日 14:44:42
2楼
还没遇到 等高手解答
回复
panson
2011年10月19日 15:10:16
3楼
建议你采用菱形布置。可以采用长边4.2米
回复
panson
2011年10月19日 15:11:08
4楼
不过要看你的危险等级了啊
回复
waternow
2011年10月19日 15:38:47
5楼

是地下车库的,长边最大3.6m了,那样就超了
回复
waternow
2011年10月19日 15:42:26
6楼

中危险II级的。
回复
panson
2011年10月19日 15:43:17
7楼
可以做到最大4.0。不过你现在井字梁,还是要看梁高多少,建议不要做梁下
回复
waternow
2011年10月19日 15:47:22
8楼
是啊,就是因为超过了4m才头疼的,4.2m是结构的模数,讨厌了,一般咱们怎么做,才能通过审图?多谢了
回复
panson
2011年10月19日 15:50:39
9楼
留Q,我告诉你怎么布
回复
panson
2011年10月19日 16:00:09
10楼
这样基本就没问题了
回复
waternow
2011年10月19日 16:02:44
11楼
Q发到你信箱了,多谢啦