我做的一个库房需设喷淋,我把报警阀设置在水泵房里,施工图审查处提出:报警阀宜设在库房内?
我做的一个库房需设喷淋,我把报警阀设置在水泵房里,
施工图审查处提出:报警阀宜设在库房内?
2楼
一般情况下设置在泵房里,你的工程是不是库房距离泵房比较远
回复
3楼
大概100m多
回复
4楼
一般都设在泵房内,但警铃要设在走廊或有人值班的地方.
回复
5楼
嗯,警铃也设在泵房内,旁边就是传达室,有人值班的
回复
6楼
yjw
wjh1123
谢谢你们哦
回复
7楼
请问从湿式报警系统后的管上能否再接装干式喷水报警系统。谢谢!
回复
8楼
水头损失会大些,尽量做近点,审图意见也只说了宜
回复
9楼
库房是堆垛类型的,堆原棉,布,纱之类的,
我考虑放在库房的话:
一、容易受碰撞;
二、容易进灰尘,棉花尘等细小颗粒
所以还是选择放在水泵房内,水泵扬程选大些就可以
回复
10楼
是不是分时段的,有一种是干式报警阀和湿式报警阀串联的干湿式灭火系统,
冷冻季节用干式,全年交替。