请教:喷淋的报警阀应设在哪里
fengpiaoyi31
2006年07月25日 22:06:03
只看楼主

我做的一个库房需设喷淋,我把报警阀设置在水泵房里,施工图审查处提出:报警阀宜设在库房内?

我做的一个库房需设喷淋,我把报警阀设置在水泵房里,
施工图审查处提出:报警阀宜设在库房内?
免费打赏
yjw
2006年07月26日 12:03:45
2楼
一般情况下设置在泵房里,你的工程是不是库房距离泵房比较远
回复
fengpiaoyi31
2006年08月02日 23:31:24
3楼
大概100m多
回复
wjh1123
2006年08月03日 16:57:55
4楼
一般都设在泵房内,但警铃要设在走廊或有人值班的地方.


回复
fengpiaoyi31
2006年08月03日 22:29:55
5楼
嗯,警铃也设在泵房内,旁边就是传达室,有人值班的
回复
fengpiaoyi31
2006年08月03日 22:30:51
6楼
yjw

wjh1123
谢谢你们哦
回复
kdlzyt
2006年08月04日 10:15:22
7楼
请问从湿式报警系统后的管上能否再接装干式喷水报警系统。谢谢!
回复
kimfl
2006年08月04日 11:38:25
8楼


水头损失会大些,尽量做近点,审图意见也只说了宜
回复
fengpiaoyi31
2006年08月04日 21:50:48
9楼
库房是堆垛类型的,堆原棉,布,纱之类的,
我考虑放在库房的话:
一、容易受碰撞;
二、容易进灰尘,棉花尘等细小颗粒

所以还是选择放在水泵房内,水泵扬程选大些就可以
回复
liyanflash1
2009年09月20日 22:08:47
10楼
是不是分时段的,有一种是干式报警阀和湿式报警阀串联的干湿式灭火系统,
冷冻季节用干式,全年交替。
回复