关于SATWE几个参数的问题?
sisifo
sisifo Lv.2
2006年07月25日 22:05:37
只看楼主

小弟,我第一次独立建模做一栋15层框支剪力墙结构的工程,在SATWE里有几个参数心里还是没底..盼大虾指点迷津--考虑活荷不利布置的层数--是否应加以考虑?全部楼层均应考虑吗?中梁刚度增大系数--取值1.3-2之间,一般应该取多少?梁设计弯矩增大系数--一般取1.0吗?如果考虑活荷不利布置的层数取多少?不考虑又应该取多少?盼详答~~

小弟,我第一次独立建模做一栋15层框支剪力墙结构的工程,在SATWE里有几个参数心里还是没底..盼大虾指点迷津--
考虑活荷不利布置的层数--是否应加以考虑?全部楼层均应考虑吗?
中梁刚度增大系数--取值1.3-2之间,一般应该取多少?
梁设计弯矩增大系数--一般取1.0吗?如果考虑活荷不利布置的层数取多少?不考虑又应该取多少?
盼详答~~
免费打赏
杨晓亮
2006年07月25日 22:42:47
2楼
如果要考虑的话,就要全部考虑了,除非是商住两用的,具体看荷载规范吧,一般都是住宅等建筑才折减的。
一般按偏节约取1.5,刚度不够的话取到2也可以。
一般去1.0就可以了,因为程序会自动考虑。
回复
wyigao0097
2006年07月26日 07:22:53
3楼
梁的刚度放大系数一般由板厚与梁高的关系确定,因为,他考虑的是因为
板的翼缘的作用,对计算建筑结构刚度有比较大的影响,对梁的配筋结果的影响则没有那么明显。
考虑活荷不利布置要全部楼层均考虑。
梁设计弯矩增大系数现在大多的设计人员取1.0,由程序自定。
你的问题应该详细看看高规和荷载规范
回复
lj-qq-dw
2006年07月27日 15:33:35
4楼
中梁刚度增大系数: BK = 2.00......《高规》5.2.2条;装配式楼板取1.0;
现浇楼板取值1.3-2.0,一般取2.0
梁端弯矩调幅系数: BT = 0.85......主梁弯矩调幅,《高规》5.2.3条;
现浇框架梁0.8-0.9;装配整体式框架梁0.7-0.8
梁设计弯矩增大系数: BM = 1.00......放大梁跨中弯矩,取值1.0-1.3;
已考虑活荷载不利布置时,宜取1.0
回复

相关推荐