各位做市政工程的,有谁告诉我一下,排水管道什么条件下需要设变形缝,作用是什么?如果是以排水管道施工工艺 去施工煤气工程的套管,还需要设变形缝吗?着急啊,有知道的请赐教。
各位做市政工程的,有谁告诉我一下,排水管道什么条件下需要设变形缝,作用是什么?
如果是以排水管道施工工艺 去施工煤气工程的套管,还需要设变形缝吗?
着急啊,有知道的请赐教。
2楼
没设置过,坐等答案,请高手不吝赐教,谢谢啦,谢谢啦
回复
3楼
排水管应该不用做变形缝吧,是排水渠才做吧
回复
4楼
过来学习的啊~~~~~~~~·
回复
5楼
对于刚性管道施工,当基础土质发生变化时,应当设置变形缝,以减小因不均匀沉降对管道的损坏,对于采用柔性接口的管道,可以不设变形缝。
回复
6楼
一般情况 做箱涵或者管渠才做变形缝
回复
7楼
对于刚性管道,当地基基础发生变动时,应该设变形缝
回复
8楼
采用柔性接口则不必设置变形缝。一般在地基土质变化、地基承载强度改变较大的部位或者是管道纵向容易出现不均匀沉降的部位,考虑设置变形缝。
回复