网吧电脑用电量怎样计算?
587828
587828 Lv.2
2006年07月25日 21:49:12
只看楼主

网吧有电脑160台,总的耗电量应该有多少?电流会有多大?三相四线供电,空开选用多大合适

网吧有电脑160台,总的耗电量应该有多少?电流会有多大?三相四线供电,空开选用多大合适
免费打赏
587828
2006年07月25日 21:58:11
2楼
郁闷,没人理我啊.555555555555555555
回复
pyx981144
2006年07月25日 22:34:18
3楼
翻书找公式.当今社会人情冷暖.求人不如求已!!!
回复
ljs1399
2006年07月25日 22:56:08
4楼
建议用三相四线供电.进线用4*50+16电缆.总开关用125A空开.不带漏电.每台电脑按400W进行计算.每一组插座可以设置10台电脑.用3*4平方毫米铜芯线.用25A的漏电开关
回复
笑看人生69
2006年07月26日 11:03:16
5楼
每台电脑按400W进行计算.每10台电脑为一回路,设置32A漏电开关
回复
587828
2006年07月26日 12:42:44
6楼
有的网站说网吧电脑平均只有150w,是不是有这种可能?
回复
yxd720
2006年07月26日 20:11:03
7楼
进线yjv22-4x50+25吧,漏电开关我觉得的还是32得好点
回复
t7890
2006年07月27日 14:11:47
8楼
好像<建筑电气>上面有一篇专门针对计算机功率做过探讨.我仿佛记得是按300W计算.
回复
wgy111
2006年07月27日 15:02:58
9楼
电脑好象都是按300W一台.总装机容量是48KW,计算电流应是63A,应装100A的空气开关,整定电流为80A,线路应为BV-4X25+16即可.
回复
流春
2006年07月27日 15:19:42
10楼
按300W一台.总装机容量是48KW,总开关125A整定电流.不带漏电,每只漏电电流按3.5MA计
每一组插座可以设置6台电脑.用3*2.5平方毫米铜芯线.16A,漏电电流30MA(多了容易跳),进线选4X50+1X25
回复
cm365
2006年07月27日 15:48:00
11楼


基本赞同,建议4*50+4*25,支线采用3*6;末端分支采用3*2.5
回复

相关推荐