急!设计铜缆可否用铝缆代替?
fancunshang
2011年10月19日 10:08:44
只看楼主

如题,民用住宅配电设计用YJV22-1KV-4×120的电缆可否用同等载流量(都是270A)的铝缆YJLV22-1KV-4×185代替呢?质监站会同意这么改么?大家一起讨论啊 毕竟铝缆价格仅相当于等截面的铜缆的四分之一

如题,民用住宅配电设计用YJV22-1KV-4×120的电缆可否用同等载流量(都是270A)的铝缆YJLV22-1KV-4×185代替呢?
质监站会同意这么改么?
大家一起讨论啊 毕竟铝缆价格仅相当于等截面的铜缆的四分之一
免费打赏
yyf97135
2011年10月22日 15:44:33
22楼
暂时还没有见过用铝芯电缆的!
回复
joad1
2011年10月23日 20:11:52
23楼

按照规范来做!
回复
dlizhengang
2011年11月27日 23:18:58
24楼
移交给供电局的肯定不行,自己管理的也没有什么不行,规范是“不宜”,不是“应该”,你们领导说了算,移交给供电局的你们领导说了就不算了。
回复
muyuyao
2011年11月27日 23:27:37
25楼
只要有配套设计变更且建设单位同意该主材费用的降低,监督站完全没有不同意的理由!!!