急!设计铜缆可否用铝缆代替?
fancunshang
2011年10月19日 10:08:44
只看楼主

如题,民用住宅配电设计用YJV22-1KV-4×120的电缆可否用同等载流量(都是270A)的铝缆YJLV22-1KV-4×185代替呢?质监站会同意这么改么?大家一起讨论啊 毕竟铝缆价格仅相当于等截面的铜缆的四分之一

如题,民用住宅配电设计用YJV22-1KV-4×120的电缆可否用同等载流量(都是270A)的铝缆YJLV22-1KV-4×185代替呢?
质监站会同意这么改么?
大家一起讨论啊 毕竟铝缆价格仅相当于等截面的铜缆的四分之一
免费打赏
liuzd
2011年10月20日 10:40:14
12楼
铜很贵,为节省造价,铝缆可代替铜缆。
回复
yingzhu114
2011年10月20日 11:58:29
13楼
跟设计院沟通呗。没违反规范的情况下就可以了哎
回复
jzsunjing
2011年10月20日 13:35:09
14楼
首先铝的载流量是不如铜缆的,所以如果换铝缆的话,截面是需要加大的吧,然后保护管的尺寸也要相应变化。至于质监站是不是同意,就要看当地具体规定和相互规定了。
回复
hqshqs888
2011年10月20日 19:03:12
15楼
从载流量角度来说可以,但两种:
1. 电缆的弯曲半径有区别
2. 承受的接力及机械损伤的程序也有区别
3. 电缆最终要与馈线柜TMY铜母排相连,此时得处理铜铝过渡问题
3. 老化程度铝芯好像要快些,具体数据要查阅相关资料!建议供参考
4. 铝芯电缆较铜芯电缆大2号,那么电缆截面也要大一些,如走公共桥架,桁架空间要做规划
回复
hqshqs888
2011年10月20日 19:06:30
16楼
从载流量角度来说可以,但注意以下事项:
1. 电缆的弯曲半径有区别
2. 电缆承受的拉力及机械损伤的程序也有区别
3. 电缆最终要与馈线柜TMY铜母排相连,此时得处理铜铝过渡问题
3. 老化程度铝芯好像要快些,具体数据要查阅相关资料!建议供参考
4. 铝芯电缆较铜芯电缆大2号,那么电缆截面也要大一些,如走公共桥架,桁架空间要做规划

施工临时电缆可用铝芯,若正式电缆建议还是用铜芯,从以上角度跟领导谈一下!
回复
jychen1
2011年10月21日 08:16:43
17楼
可以啊。见过的。某小区。
节约铜材,节能减排。
回复
cnkaqi030
2011年10月21日 09:55:23
18楼
学习拉,支持楼主
回复
tygzf1971
2011年10月21日 11:14:10
19楼
可以的,但要分场合,规范中有规定,你也可以用铝合金电缆