急!设计铜缆可否用铝缆代替?
fancunshang
2011年10月19日 10:08:44
只看楼主

如题,民用住宅配电设计用YJV22-1KV-4×120的电缆可否用同等载流量(都是270A)的铝缆YJLV22-1KV-4×185代替呢?质监站会同意这么改么?大家一起讨论啊 毕竟铝缆价格仅相当于等截面的铜缆的四分之一

如题,民用住宅配电设计用YJV22-1KV-4×120的电缆可否用同等载流量(都是270A)的铝缆YJLV22-1KV-4×185代替呢?
质监站会同意这么改么?
大家一起讨论啊 毕竟铝缆价格仅相当于等截面的铜缆的四分之一
nesos321
2011年10月19日 10:32:12
2楼
从来没用过铝电缆,,,实际工程中也没碰到有用过的。。有用过的人回答下。。
回复
cnkaqi030
2011年10月19日 10:36:45
3楼
过路的帮顶下
回复
feidankt66
2011年10月19日 11:00:25
4楼
用铝电缆可以呀;但是要考虑铝电缆的经济电流密度和经济年限。所谓经济电流是寿命期内,投资和导体损耗费用之和最小的实用截面(区间)所对应的工作电流(范围)。
回复
boeing_s
2011年10月19日 12:09:49
5楼
一个问题本来就可以有很多种解决方案,在技术上说这个根本没有问题
但是按图施工是最基本的原则,你要么由设计出修改图,要么现场签证,甲方,设计,监理,施工几方签字认可。
否则,质监站不是活雷锋,他不会替你背这个责任。
回复
dianqipanli
2011年10月19日 12:18:24
6楼
《民用建筑电气设计规范》7.4.1条
低压配电导体选择应符合下列规定:
1.电缆、电线可选用铜芯或铝芯,民用建筑宜采用铜芯电缆或电线;..................。
规范是民用建筑不宜。
另外,应该按设计施工,如果变更应该有变更手续,并得到甲方、监理、设计和施工方的同意。
回复
wangd527
2011年10月19日 13:10:58
7楼
《民用建筑电气设计规范》7.4.1条规定…………
楼上正解。
回复
混在电气
2011年10月19日 13:14:30
8楼
从技术上是没有问题的,其它方面的事就不好说了。
回复
whatr
2011年10月19日 13:20:28
9楼
可以。。。。规范没否定的就是默许
回复
worufuping
2011年10月19日 13:27:40
10楼
铝和铜之争,使用铝制导线不建议小于16平方以下
回复
fancunshang
2011年10月20日 10:20:48
11楼
你说的很在理啊 但是集团公司为了省钱,强制让用铝缆,哎 没办法啊
回复

相关推荐

APP内打开