多加一个电流互感器何用?
zhong-wei-jie
2006年07月25日 18:10:03
来自于变压器
只看楼主

中国电力出版社出版吕光远主编的《建筑电气安装工程图集》中,低压一次进线方案都在三个电流互感器的基础上增设了一个,如下图形式。有师傅说,这是为功率因素补偿而设置的。为什么已经有电流互感器了还要多设置一个?

中国电力出版社出版吕光远主编的《建筑电气安装工程图集》中,低压一次进线方案都在三个电流互感器的基础上增设了一个,如下图形式。
有师傅说,这是为功率因素补偿而设置的。为什么已经有电流互感器了还要多设置一个?

1153822587268.jpg

免费打赏
wysh
2006年07月25日 18:33:12
2楼
这是为功率因素补偿而设置的,称为取样互感器。多设置一个,为了增加测量精度,因为电流回路串连的东西多了,不准确
回复
xin20019
2006年07月25日 18:42:19
3楼
D1,D3是进线,D2是联络,两组补偿,所以两处都有取样
回复

相关推荐