漏电保护器动作的疑问
lanbai007
lanbai007 Lv.11
2006年07月25日 17:18:03
来自于防雷减灾
只看楼主

当发生接地故障,漏电保护器动作分闸后, 如果没排除故障原因,再次和闸时,会 出现哪种情况? 1、直接合不动 2、合上后接着分开 大家给分析一下

当发生接地故障,漏电保护器动作分闸后, 如果没排除故障原因,再次和闸时,会 出现哪种情况?
1、直接合不动
2、合上后接着分开
大家给分析一下
免费打赏
zhangjicheng7678
2006年07月28日 21:43:23
32楼
是合了就跳 ,我碰到过的
回复
eyu1023
2006年07月29日 09:00:03
33楼
合上就跳,没问题,经常遇到
回复
yuhuoqing
2006年07月29日 09:58:08
34楼
如果漏电开关未复位,那就直接合不上;
如果故障没排除,且漏电开关已复位,是合上然后再分开。
回复
skylwp
2006年07月29日 11:34:06
35楼
一般情况下是合上就跳,否则就是漏电保护器有问题.
回复
wanghouxi2008
2006年07月29日 11:48:41
36楼
老和尚分析的全面
回复
xqfcgy@co163
2006年07月29日 21:09:11
37楼
与保护器内保护电路的性质相关,也与保护器本身具有的功能相关。
如果没排除故障原因.应该是合不动闸,我遇到过.
回复
xianxin998
2006年07月30日 09:07:02
38楼

赞同此观点。
回复
cxuzhu
2006年07月30日 09:53:44
39楼
复位后,应该是一合上就跳
回复
chshchy
2006年07月31日 11:08:52
40楼


无语,有这样教唆人的吗?
回复
wgy111
2006年07月31日 11:50:51
41楼
以下是引用张元方在2006-07-26 11:58:20.0发表的内容:
与保护器内保护电路的性质相关,也与保护器本身具有的功能相关。电磁式的先合上一点立即跳闸,电子式的不一定保护,与剩余电压有关。
我非常同意.
回复

相关推荐

APP内打开