当发生接地故障,漏电保护器动作分闸后, 如果没排除故障原因,再次和闸时,会 出现哪种情况? 1、直接合不动 2、合上后接着分开 大家给分析一下
当发生接地故障,漏电保护器动作分闸后, 如果没排除故障原因,再次和闸时,会 出现哪种情况?
1、直接合不动
2、合上后接着分开
大家给分析一下
22楼
"漏电保护器"顾名思义,漏电了才跳。
回复
23楼
直接合不上
我试过
回复
24楼
可以合 但一合就跳
回复
25楼
那要看保护的接法呀.
楼主所说的两种可能性都成在.
但我认为合不上不是很合理.
回复
26楼
合上就会立即跳开
回复
27楼
合了就跳
回复
28楼
合不动的居多
回复
29楼
没有检查出来,当然漏电的情况下,怎么能合上那
回复
30楼
合上就跳
但要先把开关下面那个方钮按下才行
回复
31楼
我同意这个观点
回复