漏电保护器动作的疑问
lanbai007
lanbai007 Lv.11
2006年07月25日 17:18:03
来自于防雷减灾
只看楼主

当发生接地故障,漏电保护器动作分闸后, 如果没排除故障原因,再次和闸时,会 出现哪种情况? 1、直接合不动 2、合上后接着分开 大家给分析一下

当发生接地故障,漏电保护器动作分闸后, 如果没排除故障原因,再次和闸时,会 出现哪种情况?
1、直接合不动
2、合上后接着分开
大家给分析一下
免费打赏
qsy
2006年07月28日 09:45:58
22楼
"漏电保护器"顾名思义,漏电了才跳。
回复
dengxian20002000
2006年07月28日 12:03:40
23楼
直接合不上
我试过
回复
iamphx
2006年07月28日 13:40:14
24楼
可以合 但一合就跳
回复
infocall
2006年07月28日 14:20:39
25楼
那要看保护的接法呀.
楼主所说的两种可能性都成在.
但我认为合不上不是很合理.
回复
rld0431
2006年07月28日 14:23:35
26楼
合上就会立即跳开
回复
li-ang
2006年07月28日 14:40:12
27楼
合了就跳
回复
davi787
2006年07月28日 15:28:20
28楼
合不动的居多
回复
demon_flash
2006年07月28日 16:42:01
29楼
没有检查出来,当然漏电的情况下,怎么能合上那
回复
寒塘渡鹤影
2006年07月28日 17:01:19
30楼
合上就跳
但要先把开关下面那个方钮按下才行
回复
guanwei0721721
2006年07月28日 17:19:48
31楼

我同意这个观点
回复