35KV电缆中间接头在压接管处故障
汪俊杰
汪俊杰 Lv.6
2011年10月18日 15:22:10
来自于工地图片
只看楼主

35KV电缆中间接头,在压接管处故障,咋回事热缩中间接头,三层热缩管击穿,对连接钢铠的铜网线放电

35KV电缆中间接头,在压接管处故障,咋回事
热缩中间接头,三层热缩管击穿,对连接钢铠的铜网线放电


1.jpg

2.jpg

3.jpg

1.jpg


2.jpg


3.jpg

免费打赏
kuaizi666
2011年10月20日 17:17:15
12楼
工艺有问题
回复
cooo-zengz
2011年10月20日 17:56:19
13楼
从第2、3张图片看,,是压接好铜驳管以后,在布缆时候不注意,在铜驳管那里已经把电缆的芯折断!!从而造成电缆通电截面不足,长时间运行最终出了现在这问题!
很明显在驳管位置的电缆芯是有受伤的。
回复
joreason
2011年10月20日 18:59:39
14楼
我来学习的
回复
sq006
2011年10月20日 19:31:32
15楼
是啥子原因造成的呢?
回复
一枕黄粱
2011年10月20日 20:06:51
16楼
接头工艺怎么做?
回复
gzw2033857
2011年10月20日 21:03:25
17楼
压接的工艺问题,压接后没做耐压试验吗?检验下在通电运行。
是不是压接后没磨边角,和铜网短接了.........
回复
0xiangni0
2011年10月20日 21:33:12
18楼
电气工程安全第一
回复
zhou1019
2011年10月20日 21:41:23
19楼
压接工艺上有问题
回复
xirongfu
2011年10月21日 09:01:25
20楼
我是来学习的
回复
dgshyjm
2011年10月21日 09:27:40
21楼
电缆压接工艺不好,电缆受伤了,长时间使用后局部发热出现的故障。。。