35KV电缆中间接头,在压接管处故障,咋回事热缩中间接头,三层热缩管击穿,对连接钢铠的铜网线放电
35KV电缆中间接头,在压接管处故障,咋回事
热缩中间接头,三层热缩管击穿,对连接钢铠的铜网线放电
12楼
工艺有问题
回复
13楼
从第2、3张图片看,,是压接好铜驳管以后,在布缆时候不注意,在铜驳管那里已经把电缆的芯折断!!从而造成电缆通电截面不足,长时间运行最终出了现在这问题!
很明显在驳管位置的电缆芯是有受伤的。
回复
14楼
回复
15楼
是啥子原因造成的呢?
回复
16楼
接头工艺怎么做?
回复
17楼
压接的工艺问题,压接后没做耐压试验吗?检验下在通电运行。
是不是压接后没磨边角,和铜网短接了.........
回复
18楼
电气工程安全第一
回复
19楼
压接工艺上有问题
回复
20楼
我是来学习的
回复
21楼
电缆压接工艺不好,电缆受伤了,长时间使用后局部发热出现的故障。。。
回复