桩的问题,,急急急急急急急
hhblyyy
hhblyyy Lv.3
2006年07月25日 15:23:16
来自于建筑施工
只看楼主

单桩竖向承载力特征值为1100kN/根。设计桩长为25米,,可到11米的时候就遇到很硬的岩层,打不下了,桩的压力值已达3000KN了,请问大侠们,这桩还需补桩吗?好像规范没有规定最小桩长,谢谢

单桩竖向承载力特征值为1100kN/根。设计桩长为25米,,可到11米的时候就遇到很硬的岩层,打不下了,桩的压力值已达3000KN了,请问大侠们,这桩还需补桩吗?好像规范没有规定最小桩长,谢谢
免费打赏
一世平淡
2006年07月25日 17:37:04
2楼
这个问题你应该直接反应给设计单位,作为施工单位和监理单位没有权利做出这样的决定.但是作为我个人觉得如果你的桩设计为贯入度为控制指标,只要承载力满足要求了可以使用,不需要补桩.而且勘察设计深度是选择最深桩来设计的,很有可能有的桩就是达不到设计要求桩深.
你最好问设计,参考设计意见.
回复
hhblyyy
2006年07月25日 20:37:51
3楼
如果此桩11M处为孤石,如果2个桩总承载力不满足是否能过加桩(持力层可以设于孤石)来补
1,11M桩有6米为填土,11米桩是否可行
2.桩持力层位于孤石上是否可以,是否能通过检测
回复
一世平淡
2006年07月26日 09:20:05
4楼
其实是否为孤石,我们只是猜测?你说是不是?如果2个桩总承载力不满足那就是说一定要补桩的,但是补桩同样会出现这个问题,主要是担心这块石是否足够大。
1、只要承载力满足,11米桩可行;
2、桩持力层位于孤石上是不能通过检测出来的!
回复
hhblyyy
2006年07月26日 14:43:08
5楼
版主
第2条,桩持力层位于孤石上是否能能过静载验收?3Q
回复
pqruanqiang
2006年07月26日 21:35:59
6楼
只要承载力满足要求了可以使用,不需要补桩!从经济的角度应提请设计改为人工挖孔桩!
回复
whitelikegirl
2006年08月27日 20:49:37
7楼
静载能否通过看石有多大.
回复
ljmcl234
2006年08月28日 17:53:27
8楼
请设计单位,监理和施工单位无权改变设计
回复
lylyylyz
2006年08月28日 19:34:44
9楼
支持2楼的 觉得施工方好象没这个权力
回复
zhufali2005
2006年08月28日 21:17:24
10楼
1)探明孤石大小,还影响几个桩.
2)孤石位置有几个桩,承台如何布置.
3)利用11m桩要考虑承台配筋和不均匀沉降.
4)设计院应出方案。
回复
zhuwenguangwen
2006年11月02日 13:52:57
11楼
单桩竖向承载力特征值为1100kN/根。设计桩长为25米,,可到11米的时候就遇到很硬的岩层,打不下了,桩的压力值已达3000KN了:桩的有效长度短时对桩稳定性不好,根据地质资料判断是什么原因;如果是到岩层的话计算桩的有效长度。
回复

相关推荐

APP内打开