水表和管道过滤器位置哪个在前面
ace1988
ace1988 Lv.7
2011年10月18日 11:50:50
只看楼主

按照图集《倒流防止器安装》05S108第二页“总说明”里,倒流防止器阀组的组件沿水流方向依次为:前控制阀--->水表或流量计--->管道过滤器--->倒流防止器--->可曲挠橡胶管接头或管道伸缩器--->后控制阀。我想请教一下大家,水表和管道过滤器的位置到底是哪个在前面?

按照图集《倒流防止器安装》05S108第二页“总说明”里,倒流防止器阀组的组件沿水流方向依次为:前控制阀--->水表或流量计--->管道过滤器--->倒流防止器--->可曲挠橡胶管接头或管道伸缩器--->后控制阀。我想请教一下大家,水表和管道过滤器的位置到底是哪个在前面?

1.jpg


2.jpg

免费打赏
huangzhimin
2011年10月18日 15:05:06
2楼
参照给水排水标准图集《倒流防止器安装》(05S108)规定,按倒流防止器阀组的组件沿水流方向,水表或流量计应在管道过滤器的位置前面。
回复
麻吕
2011年10月19日 21:40:05
3楼
楼主自己这不说得很清楚了么~~
回复
hxt941111
2011年10月20日 07:57:48
4楼
过滤器应在水表或流量计前面,要不过滤器的作用就发挥不了了,过滤器本身就是为了保护流量计或水表不因杂物的介入而损坏,要是安装在水表后就什么作用也起不了。
回复
mingren_76
2011年10月20日 08:47:49
5楼
看图集L03S001,过滤器应该放在水表前面。
回复
xiaogui2500
2011年10月20日 09:39:35
6楼
图集是一回事,但实际情况是另一回事
我在实际安装过程中,都把水表安在倒流防止器的后面,效果很好。
回复
marginfly
2011年10月20日 10:04:16
7楼
过滤器在前面,水表在后面
回复
mobaitdcq
2011年10月20日 12:55:38
8楼

很是同意!
管道过滤器的作用是保证水表正常工作及其测量精度。放在水表后边还怎么起作用啊?
回复
马到功成
2011年10月20日 14:19:08
9楼
过滤器在前面,水表在后面
回复
ley
2011年10月20日 14:28:50
10楼
同志们:
哪是前哪是后,你们搞清楚了吗?
回复
ace1988
2011年10月20日 17:09:48
11楼
图集上是水表在前,管道过滤器在后,但是我发现很多人画图都是管道过滤器在前,水表在后,我也问过一些前辈,给我的答复是过滤器在前,水表在后,但是图集给出的却恰恰相反!!!!!!
回复

相关推荐