急求十至三十万平米锅炉供暖所需用水量!!!谢!!!
southxck
southxck Lv.2
2011年10月18日 11:18:55
来自于采暖供热
只看楼主

10--30万平米小区,锅炉采暖,应用多少水?急切!!!

10--30万平米小区,锅炉采暖,应用多少水?急切!!!
免费打赏
怎么起名呢
2011年10月18日 15:50:10
2楼
采暖面积指标50w/平米,总负荷=30万*50w/平米=15000kw=15000kj/s
供回水温差取80/60
15000kj/s/4.2*(80-60)=178.57kg/s*3600s/h=645857kg/h=645.9t/h
回复
a121014
2011年11月18日 10:30:05
3楼
这个好啊













米基
回复
lifushun100
2011年11月18日 11:01:15
4楼
你用锅炉房的总负荷量*0.86/供回水温差,大约就是水泵的小时流量