箱变高压电缆头短路原因征询 
bqg
bqg Lv.10
2006年07月25日 12:48:48
只看楼主

如上

如上

1153803315463.JPG

免费打赏
bqg
2006年07月25日 12:50:08
2楼
回复
bqg
2006年07月25日 12:50:36
3楼
回复
bqg
2006年07月25日 12:51:07
4楼
回复
ddstaii_003
2006年07月25日 15:56:30
5楼
电缆头加工安装没有按要求完成,导致和变压器(高压环网柜)桩头连接存在问题,带负荷后,发热,烧毁引起相间短路.
回复
jxxfcdg
2006年07月25日 16:07:19
6楼
从最后这张图可以看出,电缆的铜屏蔽层是未受到损伤的,由此可知是在此之上发生的事故。
而再往上则只有半导体层了,可知是半导体层断口处未处理好,即此处电场不均匀应力过度集中而导致的热击穿(占电缆事故的80%)。
一般情况这发生在电缆头制作好投运后不久(在6个月之内),如过了个6月则一般要在3年后才会出现了。
(上图展示的制作方法在我看来是不对的,铜屏蔽层及半导体层剥削的太靠下边,这样的话则断口就会包在三指套里,这样较难处理好断口处的应力问题)
回复
bqg
2006年07月25日 16:57:13
7楼
对不起,刚才网络有点问题,照片传不上去了,现接着传,同时谢谢楼上二位
回复
ljs1399
2006年07月26日 01:05:20
8楼
可能高压应力管没有做好.
回复
bqg
2006年07月26日 12:35:10
9楼
网络有问题,照片上传受阻,现接着传....
回复
bqg
2006年07月26日 12:36:23
10楼
6
回复
bqg
2006年07月26日 12:50:00
11楼
详情叙述:400KVA箱变,已安全运行14个月,近日箱变用户装修,此箱变负荷只带一个3KW小水泵运行近半月有余,突无电,电工一路查来,发现如7楼图片所示.另外,图片2.图片3中的电缆头是电工重新作的,不是故障时的,因网络一直故障,没来得及说清楚,抱歉.......请各位大侠继续....