三层以上单独的通道连着左右2幢楼,二层又是整体的屋面,这如何处理呢?应该在通道2侧设置抗震缝吗?如果设置的话,一层的柱子拖着2个上面抗震缝两侧的两个柱子 这样可以吗?还是其他什么方案比较好呢?6度区。[ 本帖最后由 qjlgd 于 2011-10-17 22:15 编辑 ]
三层以上单独的通道连着左右2幢楼,二层又是整体的屋面,这如何处理呢?应该在通道2侧设置抗震缝吗?如果设置的话,一层的柱子拖着2个上面抗震缝两侧的两个柱子 这样可以吗?还是其他什么方案比较好呢?6度区。
[
本帖最后由 qjlgd 于 2011-10-17 22:15 编辑 ]
12楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
13楼
这是个最简单的方法
回复
14楼
一个柱子上面放两个柱子太麻烦了
回复
15楼
最好设缝脱开,不要地震时容易出现问题,
回复
16楼
中间的连廊会出问题的。。。
回复
17楼
两边出挑是个不错的办法
回复
18楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
19楼
从一层就设缝;屋面让建筑去处理一下缝就可以了;不设缝结构要按超长结构来处理;需要采取相应的加强措施;
回复
20楼
挑出来如果长度不大 是可以考虑的,长度超过三米了 也不怎么好么
回复
21楼
结构上分开处理比较好!
回复