由于地基承载力过低,8层框架独立基础连在一起怎么处理?
chenqiancq124
2011年10月17日 15:28:42
来自于地基基础
只看楼主

小弟最近在6度区做一个8层的框架宾馆,由于地基承载力过小做的独立基础基本上连成一片,地勘资料上有没有提供深基础的地质情况,我建议甲方改做桩基础,甲方担心造价过高,请教论坛的各位高手,柱的轴向压力差不多7500KN,基础承载只有160,是做柱下独立基础造价高些还是桩基础,本人觉得桩基础好些

小弟最近在6度区做一个8层的框架宾馆,由于地基承载力过小做的独立基础基本上连成一片,地勘资料上有没有提供深基础的地质情况,我建议甲方改做桩基础,甲方担心造价过高,请教论坛的各位高手,柱的轴向压力差不多7500KN,基础承载只有160,是做柱下独立基础造价高些还是桩基础,本人觉得桩基础好些
免费打赏
chenqiancq124
2011年10月17日 15:29:46
2楼
求高手指点,先谢过
回复
cadxzhou
2011年10月17日 17:21:44
3楼
没有地质资料,就做基础设计,还是8层的,太过冒险,估计审图一关也通不过。
在有地质资料的前提下,如柱网不大于6X6,可以考虑做筏板基础;如柱网较大,可考虑采用交梁基础。
回复
jiegouxiaosheng
2011年10月17日 19:03:40
4楼
建议做柱下条形基础 按照提供的轴力 起码得做到7x7 太大了
回复
chenqiancq124
2011年10月18日 08:25:10
5楼
柱下条形基础,怎么做?
回复
cadxzhou
2011年10月18日 10:37:14
6楼
请参考周果行编著《房屋结构毕业设计指南》第35章——柱下条形及交叉条形基础设计。书中有大型例题,该书网上有得下载。
回复
书墨
2011年10月18日 11:02:42
7楼
肯定是考虑条形基础或者桩基础,条基可能最省,实际情况还是要根据地质报考来定
回复
hairel
2011年10月18日 12:35:29
8楼
有两点没有说,土的压缩模量怎样?独立基础是否已经重叠了? 如果压缩模量尚可,独立基础又没有真的重叠,采用独立基础是最简单、最经济的做法。
回复
xueliang0214
2011年10月19日 13:03:49
9楼
承载力够了之后,还要算算沉降。。沉降大的话,最好是做桩基础
回复
cgc2010
2011年10月19日 13:36:51
10楼
不知道你的柱网是多少,每个柱下最小要有47平方的地基才能承受,如果小于7m*7米就只能做桩基了,况且还要考虑沉降和安全系数
回复
tdxsnow
2011年10月19日 13:53:03
11楼
建议做柱下条形基础