门式刚架柱脚计算——柱间支撑产生的最大竖向分力 这一项一般需要考虑吗?
门式刚架柱脚计算——柱间支撑产生的最大竖向分力 这一项一般需要考虑吗?
2楼
这个一般是纵向风荷载产生的,需要人为考虑,一般简化为一个水平力和竖向力人为考虑。
竖向力由柱脚承担,水平力由抗剪件承担。
如果抗震设防烈度高的话,还应该考虑纵向地震力,同样简化分解为一个水平力和竖向力。
可以说,大部分人不考虑,因为这个力的计算有点麻烦。不考虑的话,锚栓计算以及基础计算要适当考虑部分余量,这个是经验估计了。
回复
3楼
感谢幸福兄,受教了!!!