PHC管桩桩顶罐混凝土,混凝土强度未达到要求
gzfuwen
gzfuwen Lv.2
2006年07月24日 21:28:22
来自于PKPM
只看楼主

400PHC桩桩顶与承台连接处桩顶1.2m范围内灌与承台同强度的混凝土并有插筋,现承台均已施工完毕,但检测结果顶部桩身混凝土强度只有C10,请问有何影响?如何处理?

400PHC桩桩顶与承台连接处桩顶1.2m范围内灌与承台同强度的混凝土并有插筋,现承台均已施工完毕,但检测结果顶部桩身混凝土强度只有C10,请问有何影响?如何处理?
免费打赏
lyy5672
2006年07月24日 21:54:57
2楼
连接薄弱,抗压不足。
回复
gzfuwen
2006年07月24日 22:12:53
3楼
谢谢先!肯定是对连接有影响!因为这个措施就是加强桩与承台的连接,从概念上讲对结构的耐久性上不利,对抗震性能不利,从计算上讲应不存在抗压不足!因为桩身强度是满足的。若有此情况应如何处理