请教各位前辈, 严寒A地区的5星级酒店冬季采用什么采暖方式比较好? 公建节能5.1.2条说“严寒地区的公共建筑,不宜采用空气调节系统进行冬季采暖,冬季宜设置热水集中采暖系统。” 如果采用热水集中采暖的话,主要有两种方式:1是传统的散热器,2是地热盘管。其中散热器方式缺点是不太美观,需要结合建筑布置,况且酒店标间内布置散热器会不会影响到5星级酒店的档次;而地热盘管虽热效果好,但不方便将来精装调整布局,也需斟酌。
请教各位前辈,
严寒A地区的5星级酒店冬季采用什么采暖方式比较好?
公建节能5.1.2条说“严寒地区的公共建筑,不宜采用空气调节系统进行冬季采暖,冬季宜设置热水集中采暖系统。”
如果采用热水集中采暖的话,主要有两种方式:1是传统的散热器,2是地热盘管。其中散热器方式缺点是不太美观,需要结合建筑布置,况且酒店标间内布置散热器会不会影响到5星级酒店的档次;而地热盘管虽热效果好,但不方便将来精装调整布局,也需斟酌。
如果采用空气调节系统进行冬季采暖的话,倒是方便布置和配合精装,但制热效果会不会不太好,另外冬季运行费用较高也是一缺点。虽说该项目冬季用的是市政热源,但我最担心的还是制热效果会不会达不到设计值。
严寒A地区究竟哪一种采暖方式更好一些,更普遍常用一些?请各位前辈和高手不吝赐教,万分感激!
12楼
本人很喜欢这么工程师的回复,很有道理,并且讲解的很清楚,我注意很久了
回复
13楼
1、严寒地区,空气源热泵的制热效果相对夏季制冷差了很多,针对兰州当地缺水等情况,建议采用土壤源热泵机组
2、作为5星级酒店,用暖气片影响美观,末端一般采用风机盘管系统,建议计算一下冬季热负荷和夏季冷负荷,如果相差不大,则共用一系统,如果相差较大,则建议做成4管制末端
3、既然有市政热水,则可以考虑通过间接换热制备低温水,采用地暖的形式供暖,效果好,符合5星级酒店的标准
回复
14楼
本人认为宾馆房间面积大部分被床占了,地暖效果不一定理想。我赞成11楼的方案,16楼的顾虑是不必的,因为风冷热泵供热已经是在市政供热停止供暖的时候,气温已经过了严寒季的情况下
回复
15楼
采用远大空调低位安装的室内机
回复
16楼
具体看工程什么性质吧,还有就是投资多少,甲方什么意思等~~~
回复
17楼
“北方地区空调考虑的不是冷,而是热”,完全赞同
该项目当地的冬季空调干球温度为-31.2度,夏季为28.4度。
计算结果:空调冷负荷为560KW,空调热负荷1600KW。
这中情况下,是不是冬季采暖更适宜采用:“地板辐射采暖”为主(占60%), +“ 空调采暖”为辅(占40%) ?
请赐教,谢谢
回复
18楼
楼主所说的酒店:估计是不在主城区的 度假型精品酒店
这种酒店特点一般市政条件不充足,档次还不低。
这种酒店我建议:一定要做集中方案对比分析,从初投资,运行费用,系统稳定性几个主要方面来对比,分析完之后,基本上心里就有底了。
首先考虑水源、地源热泵的可行性。
再次考虑热泵使用的可行性,冷、热负荷和热水负荷可以相互平衡。
最后不得已,才考虑使用锅炉,即使是用锅炉,也要进行相关的对比分析,选择适合的能源形势。
回复
19楼
前面已有同仁说了,酒店不适宜用地板辐射采暖,一是公用面积大无法实现真正意义上的“宾至如归”的感觉,二是房音活动面积较小,大部份已被床及家具盖住了影响地板辐射效果。主要是你自己考虑做好,不能任为他人主张!
回复
20楼
恩,谢谢各位同仁的热情答复,受益不少
回复
21楼
不知道你这个五星是国际大品牌吗?是的话,会有设计标准,不只是参考,基本是强制的。
热源有市政的话,考虑风冷热泵做补充是很好的想法?
客房,制冷和制热可以分开考虑,初投资多一点根本不是问题,而是五星级酒店的特征。
小走道吊顶设风机盘管,制冷制热兼用,靠近窗户设地台风机盘管制热用,无需冷凝水管。
至于四管制,那是必须的。
回复