【讨论】严寒A地区的5星级酒店冬季采用什么采暖方式比较好?(急)
wangyf77
wangyf77 Lv.2
2011年10月16日 23:03:50
来自于采暖供热
只看楼主

请教各位前辈, 严寒A地区的5星级酒店冬季采用什么采暖方式比较好? 公建节能5.1.2条说“严寒地区的公共建筑,不宜采用空气调节系统进行冬季采暖,冬季宜设置热水集中采暖系统。” 如果采用热水集中采暖的话,主要有两种方式:1是传统的散热器,2是地热盘管。其中散热器方式缺点是不太美观,需要结合建筑布置,况且酒店标间内布置散热器会不会影响到5星级酒店的档次;而地热盘管虽热效果好,但不方便将来精装调整布局,也需斟酌。

请教各位前辈,
严寒A地区的5星级酒店冬季采用什么采暖方式比较好?
公建节能5.1.2条说“严寒地区的公共建筑,不宜采用空气调节系统进行冬季采暖,冬季宜设置热水集中采暖系统。”
如果采用热水集中采暖的话,主要有两种方式:1是传统的散热器,2是地热盘管。其中散热器方式缺点是不太美观,需要结合建筑布置,况且酒店标间内布置散热器会不会影响到5星级酒店的档次;而地热盘管虽热效果好,但不方便将来精装调整布局,也需斟酌。
如果采用空气调节系统进行冬季采暖的话,倒是方便布置和配合精装,但制热效果会不会不太好,另外冬季运行费用较高也是一缺点。虽说该项目冬季用的是市政热源,但我最担心的还是制热效果会不会达不到设计值。
严寒A地区究竟哪一种采暖方式更好一些,更普遍常用一些?请各位前辈和高手不吝赐教,万分感激!
免费打赏
怎么起名呢
2011年10月17日 08:53:17
2楼
如果要档次那就是中央空调了,可以采用市政管线的热水做为热源,可是北方存在一个问题,就是采暖期相对于严寒期短,北方高级酒店一般早于采暖期先采暖,晚于采暖期关闭,基本前后都会多出十几天,所以仅仅靠市政是实现不了的,建议中央空调加一个小锅炉这样小锅炉还可以做为备用的热源,提高运行稳定性,如果酒店还有其他需要热源的,如洗衣房 厨房,那这个方案就完美了,如果不愿意接市政了,可以直接中央空调加两个锅炉(一用一备),也是可以的。
回复
wangyf77
2011年10月17日 21:32:02
3楼
非常感谢!
但是当地居然是没有天然气,所以做不了燃气锅炉,做燃油锅炉又太麻烦,
加上该酒店属于中小规模,4层,1万平米多点,
所以,我准备在停热、过渡期采用风冷热泵作为临时热源。
生活热水和泳池热水 在夏天和停热期也采用风冷热泵(热水专用的那种),
不知妥否,请示。
谢谢
回复
怎么起名呢
2011年10月18日 09:12:10
4楼
可以,只要有备用热源就行,加上客房洗浴,应该还好,不过对于热源的使用,你要考虑好,什么时间用,怎么用,你要算好了才行。
回复
wangyf77
2011年10月18日 10:27:59
5楼
好的,非常感谢 :)
回复
yijian2876
2011年10月19日 12:43:04
6楼
4层,1万平米多点,还能整个5星级酒店,我还以为多大的项目
回复
ssff47026
2011年10月19日 12:56:03
7楼
最好使用中央空调和电锅炉一起供应采暖,一方面在尖寒期可以同时使用二者满足采暖需求,另一方面锅炉可以提供酒店长期的生活热水供应,因为作为酒店生活热水的供应必不可少,这不光要考虑采暖的问题
回复
chachababy
2011年10月19日 14:14:48
8楼
风机盘管的效果肯定比暖气好啊,可能没有地热好,运行费用上风机盘管功率很少的说,但是楼主要考虑的是市政热源水杂质多,进风机盘管会造成堵塞,这是关键问题啊,
回复
xcool526
2011年10月19日 15:21:13
9楼
北方地区空调考虑的不是冷,而是热,所以在设计初期就要进行认真的收集资料,通常中央空调系统进行冷热供给是最合适的,但由于北方有换季时节的限制,对此我认为选择风冷热泵水系统供冷、过渡季节供暖为宜,市热网供暖后,用市网热源进该系统的板换进行能源转换后并入原系统供暖!
回复
xcool526
2011年10月19日 15:22:46
10楼
另:未端处理当然是风盘为宜!
回复
农民不懂高压电
2011年10月19日 16:08:04
11楼
冬季做采暖,夏季和过渡季节用分体空调+新风机。
回复

相关推荐