请教各位前辈, 严寒A地区的5星级酒店冬季采用什么采暖方式比较好? 公建节能5.1.2条说“严寒地区的公共建筑,不宜采用空气调节系统进行冬季采暖,冬季宜设置热水集中采暖系统。” 如果采用热水集中采暖的话,主要有两种方式:1是传统的散热器,2是地热盘管。其中散热器方式缺点是不太美观,需要结合建筑布置,况且酒店标间内布置散热器会不会影响到5星级酒店的档次;而地热盘管虽热效果好,但不方便将来精装调整布局,也需斟酌。
请教各位前辈,
严寒A地区的5星级酒店冬季采用什么采暖方式比较好?
公建节能5.1.2条说“严寒地区的公共建筑,不宜采用空气调节系统进行冬季采暖,冬季宜设置热水集中采暖系统。”
如果采用热水集中采暖的话,主要有两种方式:1是传统的散热器,2是地热盘管。其中散热器方式缺点是不太美观,需要结合建筑布置,况且酒店标间内布置散热器会不会影响到5星级酒店的档次;而地热盘管虽热效果好,但不方便将来精装调整布局,也需斟酌。
如果采用空气调节系统进行冬季采暖的话,倒是方便布置和配合精装,但制热效果会不会不太好,另外冬季运行费用较高也是一缺点。虽说该项目冬季用的是市政热源,但我最担心的还是制热效果会不会达不到设计值。
严寒A地区究竟哪一种采暖方式更好一些,更普遍常用一些?请各位前辈和高手不吝赐教,万分感激!
22楼
1 同意13楼朋友的意见 地源热泵比较适合
2 当然也可以考虑水环热泵
冬季辅助热源用空气源热泵 制取20度的水 提供给水环热泵机组的蒸发器
空气源+水环热泵
回复
23楼
用空气源热泵吧。。。节能、、
回复
24楼
地板 ——热本而过
回复
25楼
个人不觉得严寒地区采暖采用风冷热泵哪里好。我觉得还是集中热水采暖比较经济合理,如果说市政的供热时间短,还是自己设置锅炉更合理,不能说怕麻烦,再说设置一个备用的热水锅炉能有多麻烦呢?关键是要合理运用
回复
26楼
五星级酒店应该还有蒸汽的需求,空调有加湿需求,因此热源应结合这两个需求综合考虑。
蒸汽的能源形势也就燃气、燃油和电了。
回复
27楼
我理解楼主的意图是问:客房内末端的型式问题。
客房内的供热末端,常用的无非以下几种:散热器、地暖、风机盘管。我认为这几种都是可行的。
散热器:循环水温差25℃,水泵耗电最小,但要求水温高,舒适度居中。散热器并非不可以用在高档场所,关键看你怎么设计。
地暖:循环水温差10℃,水温要求低,舒适度最高,但室温调节性能差。
风盘:循环水温差10℃左右,水温要求居中,舒适度最差,但供冷供暖合用一个末端,节省初投资。
无论哪种末端,都需同时配置集中新风系统。
[
本帖最后由 erbaoer 于 2011-10-28 13:47 编辑 ]
回复
28楼
还没有接触过严寒地区酒店的设计,坐等有经验的前辈指点迷津。
回复
29楼
来这里赚点土木币了
回复
30楼
严寒地区也分A区和B区,是否A区基本上风冷热泵没法使用了?
回复
31楼
用散热器采暖不高档是有些国人的观念,北欧北美不少高档别墅和公建就采用散热器采暖,而且有的还用铸铁散热器呢(当然是內腔无粘砂型的)。
回复