这个漏电保护器的型号是CDB2LE-100/D100,负载是电加热器,工作电压380V,但没有接零线,如果负载漏电,漏电断路器会掉闸吗?
这个漏电保护器的型号是CDB2LE-100/D100,负载是电加热器,工作电压380V,但没有接零线,如果负载漏电,漏电断路器会掉闸吗?
2楼
没用,因为矢量和不为零时,漏电线圈得不到动作信号
回复
3楼
电源输入端进线进了零(N)线就没问题。
至于输出端用不用零线,不会影响漏电保护断路器的动作。
你这是3P+N的漏电保护断路器。
回复
4楼
看照片里零线已经接入漏保了,虽然相线还都没接,以后总会接的吧
有工作电源就能起保护作用
回复
5楼
仔细看进线是接了零线的,线路是对的。380V的接触器是供电热管的话也应该是不用接零线的呀
回复
6楼
你这是3P+N的漏电保护断路器?...
回复
7楼
应该掉闸。报护吗、好好学学
回复
8楼
回复
10楼
只要是漏电保护器输出回路发生漏电.应该掉闸
回复
11楼
只有漏电开关失灵(或接错线——漏电保护动作电源没接),负载漏电时才不跳,正常都应该跳闸。
回复