现在冷库中用的是风机,水冲霜,老是出现水管不出水,不知有何好的办法呢?
现在冷库中用的是风机,水冲霜,老是出现水管不出水,不知有何好的办法呢?
2楼
首先检查阀门是否完好,检查库内供水管是否因管内有水而冻实(查找原因并排除),如果是管道结冻那只有消冻(提升库温),
回复
3楼
其实就两项问题需要注意:1管道直径,2:管道坡向。在冲霜管道室外出口应当设置活门及防倒灌措施,以防冬季室外管道冻结
回复
4楼
在水管内加装一根电热丝,以保证水不会冻结。
回复
6楼
检查水泵,
回复
7楼
这样就没有问题了!
回复