有这样一个系统,活塞压缩机,有集液罐,膨胀阀前有电磁阀。在开机时 高压21公斤,低压4到6公斤一直在抖动,发现冷凝器的散热风扇反转(曾经有电工动过...),所以关机打算将风扇的电源换下项。停机后 低压表直接到0 高压在20公斤,系统没有恢复平压。这个系统有 压差开关 压力开关,是否是电磁阀的问题?----------------------------------------------分割线-------------------------------------------------------
在开机时 高压21公斤,低压4到6公斤一直在抖动,发现冷凝器的散热风扇反转(曾经有电工动过...),所以关机打算将风扇的电源换下项。
停机后 低压表直接到0 高压在20公斤,系统没有恢复平压。
这个系统有 压差开关 压力开关,是否是电磁阀的问题?
----------------------------------------------分割线-------------------------------------------------------
今天又去解决这个问题。
先从接手前机器的状态说起。这是一台韩国产的 恒温恒湿机,N手货,客户在购买时就是N手了 所以一切图纸资料都没有,加湿及电加热就没用过,一直就当一台空调使用。
前一段出现故障,具体什么故障客户也不知道,我猜是不能开机。客户说厂家(就是卖设备给他们的人)告诉他们程序乱了,解决不了,然后跑路了...
我们去的时候尝试强制启动(高低压平压9公斤), 真的开起来了,发现 冷凝风扇反转,停机后低压直接降至0.调整风扇电源相序后开机,压缩机不启动,前面交代过了。
今天去到现场,直接将供液电磁阀的电源 剪断,自己外接220V将系统恢复平压,开机后等待一段时间,压缩机启动了,但是几秒钟后又接触器又断开了。
这个现象先证明压缩机不启动时低压保护在作用,因为停机时先断电的是供液电磁阀,然后是压缩机,导致低压端被抽空。
调整平压后压缩机启动又停止 是因为,这个台设备上又延时继电器 而且带过流保护的,不知道谁调小了电流。
现在的问题就是
这台设备是延时停机按下停机后60S才会彻底断电。
现在是实际情况是按下停机,供液电磁阀瞬间断电,低压压力到0,低压保护作用,压缩机接触器断开,这时才过30秒。还有30秒机器风扇才彻底断电。
一般来说 这个关机状态是正确的。
问题是,开机时低压保护一直在作用,供液电磁阀无法打开,所以压缩机根本不启动。我自己查看了控制电路,高低压保护,电磁阀 ,压缩机接触器的A1 A2都是连锁并连接在主板上的,也许真的是程序问题...?
客户强烈要求先能开记起来在说,所以我采用了非常不理想的手段,改了电路。
将 低压保护短接了。 这样就导致在延时关机时压缩机有30秒都再抽真空。开机时低压也是从0开始冲击。
求教各位高人 如何解决
[ 本帖最后由 master731 于 2011-10-17 22:01 编辑 ]