求助,停机后系统没有恢复平压(更新最新状况)
master731
master731 Lv.4
2011年10月15日 21:36:12
来自于制冷技术
只看楼主

有这样一个系统,活塞压缩机,有集液罐,膨胀阀前有电磁阀。在开机时 高压21公斤,低压4到6公斤一直在抖动,发现冷凝器的散热风扇反转(曾经有电工动过...),所以关机打算将风扇的电源换下项。停机后 低压表直接到0 高压在20公斤,系统没有恢复平压。这个系统有 压差开关 压力开关,是否是电磁阀的问题?----------------------------------------------分割线-------------------------------------------------------

有这样一个系统,活塞压缩机,有集液罐,膨胀阀前有电磁阀。
在开机时 高压21公斤,低压4到6公斤一直在抖动,发现冷凝器的散热风扇反转(曾经有电工动过...),所以关机打算将风扇的电源换下项。
停机后 低压表直接到0 高压在20公斤,系统没有恢复平压。
这个系统有 压差开关 压力开关,是否是电磁阀的问题?
----------------------------------------------分割线-------------------------------------------------------

今天又去解决这个问题。
先从接手前机器的状态说起。这是一台韩国产的 恒温恒湿机,N手货,客户在购买时就是N手了 所以一切图纸资料都没有,加湿及电加热就没用过,一直就当一台空调使用。
前一段出现故障,具体什么故障客户也不知道,我猜是不能开机。客户说厂家(就是卖设备给他们的人)告诉他们程序乱了,解决不了,然后跑路了...

我们去的时候尝试强制启动(高低压平压9公斤), 真的开起来了,发现 冷凝风扇反转,停机后低压直接降至0.调整风扇电源相序后开机,压缩机不启动,前面交代过了。 DSCN1081.JPG
今天去到现场,直接将供液电磁阀的电源 剪断,自己外接220V将系统恢复平压,开机后等待一段时间,压缩机启动了,但是几秒钟后又接触器又断开了。
这个现象先证明压缩机不启动时低压保护在作用,因为停机时先断电的是供液电磁阀,然后是压缩机,导致低压端被抽空。
调整平压后压缩机启动又停止 是因为,这个台设备上又延时继电器 而且带过流保护的,不知道谁调小了电流。 DSCN1080.JPG
现在的问题就是
这台设备是延时停机按下停机后60S才会彻底断电。
现在是实际情况是按下停机,供液电磁阀瞬间断电,低压压力到0,低压保护作用,压缩机接触器断开,这时才过30秒。还有30秒机器风扇才彻底断电。
一般来说 这个关机状态是正确的。
问题是,开机时低压保护一直在作用,供液电磁阀无法打开,所以压缩机根本不启动。我自己查看了控制电路,高低压保护,电磁阀 ,压缩机接触器的A1 A2都是连锁并连接在主板上的,也许真的是程序问题...?
客户强烈要求先能开记起来在说,所以我采用了非常不理想的手段,改了电路。
将 低压保护短接了。 这样就导致在延时关机时压缩机有30秒都再抽真空。开机时低压也是从0开始冲击。
求教各位高人 如何解决

[ 本帖最后由 master731 于 2011-10-17 22:01 编辑 ]

DSCN1080.JPG


DSCN1081.JPG

免费打赏
woshikongtiaogong
2011年10月21日 20:40:51
22楼
学习了
回复
lfc2611com
2011年10月22日 09:02:17
23楼
我接手船用活塞机组蛮多,就你的问题给点参考,首先按照你说的膨胀阀前面有电磁阀,那么应该是控制压缩机低压来开停压缩机的,温控器温度达到后关闭供液电磁阀,那么机器就会回收制冷剂,低压压力会越来越低,到了低于设定值后自动断开达到停机目的,我看你的照片中有高低压控制器,你可以看下低压控制器的刻度,可以改变参数,不过没有现场见你的控制系统,不过想想难度应该不大
回复
xiao09xiao
2011年10月23日 16:21:23
24楼
你就别太顾及它原来是如何如何的吧,即便你不曾怀疑原系统设计没有问题,你也可以按现在的现场来确定这个系统还否作相应的改变。
因我从图片来看,这机不大,关于抽空停机应该可以忽略掉(当然,还得看你的机是风冷式的还是水冷型的,压缩机的位置是在高于冷凝器处的还是高于冷凝器处,如果是风冷式并且压缩机在低处的,侧须注意些比如液态冷媒的迁移问题)
如果要改,也没有什么复杂的,你就别依赖它的原程序了,你就增一个中继就行,中继跟随压缩机接触器,以中继来驱动电磁阀就行了。如果你压缩机的接触器还有预留的常开点的话就更简单,连中继都可以省了!
另外,你所说的程序问题,如果说是只把它当空调用,事情就简单,但如若要它恢复它本身的功能,要达到恒温湿的话,那你要解决的就并非让压缩机启动的问题了!如果你左右不了它原本的控制主板的话,换PLC呗~而控制逻辑方面,则看你的用户现场要求吧。
我曾做过用西门子PLC的恒温湿控制系统,不过,数年都没碰了恐怕都把逻辑丢得差不多了咯——因这几年从事船用行业了,那东东就没什么机会触及了...
回复
guangge77
2011年10月23日 19:42:21
25楼
机组在关机以后,为了下一次能快速建立高低压,本身不就是要求保证关机后高低压要不平衡么?怎么会想要高低压平衡呢?
回复
hanfeiyanyan
2011年10月24日 08:12:33
26楼
你这个应该是高低温湿热箱吧
回复
chaojiyinhe
2011年10月24日 10:01:05
27楼
24楼说的有道理,把机组由抽空停机该成由温控器直接控制压缩机的接触器。同时电磁阀与压缩机联动,这样既可以高低压平衡也可以防止再启动时液击。
回复
chaojiyinhe
2011年10月24日 10:20:11
28楼
其实你的问题很简单,就是出在温控器对电磁阀的控制上,当温度达到启动设定时,电磁阀没有打开。既然电磁阀正常,那么很可能是温控器输出信号有问题。看看是否接触不好或温控器故障。
回复
qq37174740
2011年10月26日 11:33:17
29楼
需要从下面几个步骤逐步查找:(将控制器上任何连接线断开,短接压缩机、电磁阀强制开启)
1、将与压缩机接触控制的低压压力开关断开,在低压管道上挂双压表,开启压缩机、电磁阀观察低压是否在短时间到达0Bar;
2、检查膨胀阀出口是否结霜或凝露,是否工作;
3、用手摸电磁阀前后管路温差,正常前后是一样的,如果不一样电磁阀可能没有打开前后节流;
4、用磁性工具或类似东西或想办法判断电磁阀是否真正工作,阀芯提起来动作确保制冷剂流动到蒸发器;
5、判断供液过滤器是否脏堵;
6、判断吸气过滤器是否脏堵或机组吸气口过滤网是否堵塞;
7、制冷剂是否足够;
8、检查温度控制器温度或相关控制器设定是否正确,如果有的话;
9、检查连接低压管和压力开关之间的连接管是否堵塞;
回复
qq37174740
2011年10月26日 11:39:59
30楼
这个问题根本就是低压压力过低造成的,没有必要增加什么旁通管路之类的。。先找出引起低压的根源才行。。。。控制逻辑是设备达到设定温度条件下肯定是先关闭电磁阀,后关压缩机,这样通过抽空方式避免系统回液。如果条件允许,压缩机开停尽量不要和温度控制器设置同步,采用压力开关控制才是合理的。通过压力开关参数设置一个可以避免压缩机频繁启动问题,另外一个通过抽空方式避免回液。
回复
wu331627852
2011年10月27日 17:02:42
31楼
回复

相关推荐

APP内打开