求助,停机后系统没有恢复平压(更新最新状况)
master731
master731 Lv.4
2011年10月15日 21:36:12
来自于制冷技术
只看楼主

有这样一个系统,活塞压缩机,有集液罐,膨胀阀前有电磁阀。在开机时 高压21公斤,低压4到6公斤一直在抖动,发现冷凝器的散热风扇反转(曾经有电工动过...),所以关机打算将风扇的电源换下项。停机后 低压表直接到0 高压在20公斤,系统没有恢复平压。这个系统有 压差开关 压力开关,是否是电磁阀的问题?----------------------------------------------分割线-------------------------------------------------------

有这样一个系统,活塞压缩机,有集液罐,膨胀阀前有电磁阀。
在开机时 高压21公斤,低压4到6公斤一直在抖动,发现冷凝器的散热风扇反转(曾经有电工动过...),所以关机打算将风扇的电源换下项。
停机后 低压表直接到0 高压在20公斤,系统没有恢复平压。
这个系统有 压差开关 压力开关,是否是电磁阀的问题?
----------------------------------------------分割线-------------------------------------------------------

今天又去解决这个问题。
先从接手前机器的状态说起。这是一台韩国产的 恒温恒湿机,N手货,客户在购买时就是N手了 所以一切图纸资料都没有,加湿及电加热就没用过,一直就当一台空调使用。
前一段出现故障,具体什么故障客户也不知道,我猜是不能开机。客户说厂家(就是卖设备给他们的人)告诉他们程序乱了,解决不了,然后跑路了...

我们去的时候尝试强制启动(高低压平压9公斤), 真的开起来了,发现 冷凝风扇反转,停机后低压直接降至0.调整风扇电源相序后开机,压缩机不启动,前面交代过了。 DSCN1081.JPG
今天去到现场,直接将供液电磁阀的电源 剪断,自己外接220V将系统恢复平压,开机后等待一段时间,压缩机启动了,但是几秒钟后又接触器又断开了。
这个现象先证明压缩机不启动时低压保护在作用,因为停机时先断电的是供液电磁阀,然后是压缩机,导致低压端被抽空。
调整平压后压缩机启动又停止 是因为,这个台设备上又延时继电器 而且带过流保护的,不知道谁调小了电流。 DSCN1080.JPG
现在的问题就是
这台设备是延时停机按下停机后60S才会彻底断电。
现在是实际情况是按下停机,供液电磁阀瞬间断电,低压压力到0,低压保护作用,压缩机接触器断开,这时才过30秒。还有30秒机器风扇才彻底断电。
一般来说 这个关机状态是正确的。
问题是,开机时低压保护一直在作用,供液电磁阀无法打开,所以压缩机根本不启动。我自己查看了控制电路,高低压保护,电磁阀 ,压缩机接触器的A1 A2都是连锁并连接在主板上的,也许真的是程序问题...?
客户强烈要求先能开记起来在说,所以我采用了非常不理想的手段,改了电路。
将 低压保护短接了。 这样就导致在延时关机时压缩机有30秒都再抽真空。开机时低压也是从0开始冲击。
求教各位高人 如何解决

[ 本帖最后由 master731 于 2011-10-17 22:01 编辑 ]

DSCN1080.JPG


DSCN1081.JPG

免费打赏
co936201979
2011年10月16日 08:53:19
2楼
低压到0;系统证明出现啦故障;好好查一下;会好的
回复
adingkgb
2011年10月16日 10:20:02
3楼
这个要结合该套系统的控制电路来分析
如果运行时各项参数正常(风扇转向正常的前提下),而关机后高低压不平衡
那有可能是关机后供液电磁阀关闭了
有些系统的关机顺序是先关电磁阀,待低压压力降低到某一设定值后(比如低压保护),才停机。
这种属于‘停机前抽空’,也就是停机前先停止蒸发器供液,防止有液态制冷剂计入压缩机,便于下次启动
回复
master731
2011年10月16日 15:46:44
4楼
当时考虑了 停机前先停电磁阀的因素,但当叫冷凝风扇调整好后,再次开机,压缩机不启动,我想还是可能要考虑控制电路了。
回复
adingkgb
2011年10月16日 17:51:50
5楼


你可以查一下供液电磁阀,或者在停机后(低压过低时)吧电磁阀电源切断,看看低压过低的情况是否会缓解
回复
fengxiang1025
2011年10月17日 09:46:33
6楼
应当是低压保护了,有可能是供液电磁阀,提前关闭时间设定过长,或时间继电器有故障,蒸发器内制冷剂已接近抽空,造成低压保护。
回复
adingkgb
2011年10月17日 23:33:14
7楼
根据楼主更新的信息
我谈一点个人的看法
一般来说,较大型的机组,采用停机抽空以及开机时延迟供液的控制逻辑是比较常见的
停机抽空是防止冷冻油内混入较多液态制冷剂,开机延迟供液是为了保证轻载启动以及防止启动时回液冲击
如果电磁阀以及系统整体高低压间的封闭不十分严密,停机后一段时间后,高低压依然会逐渐平衡的话,那么重新开机时确实需要延迟供液控制。
但象楼主所说的,停机后直到下次开机前,系统依然高低压未平衡的,那么开机时的延迟供液就没有必要了。 完全可以在开机时忽略低压保护,压缩机启动后打开供液电磁阀。
当然,要结合蒸发器的形式,水和风的换热不同,对于制冷剂的气化也不一样。所以压缩机启动多少时间后可以打开供液电磁阀(延迟时间),要根据实际情况。
或者可以在启动时先输出电磁阀信号,使低压平衡,低压保护器恢复后压缩机启动。但为了防止启动液击,应当在电磁阀动作前就打开蒸发器热交换设备(比如运行水泵或启动蒸发器风机)

如果是成熟的机型,控制程序也因该是成熟的(比如启动顺序和延迟时间等),如果确认是控制电路的问题,那么恢复原功能是最理想的。

[ 本帖最后由 adingkgb 于 2011-10-17 23:34 编辑 ]
回复
killzx99
2011年10月18日 08:59:32
8楼
要是系统不大
建议先关压缩机后关电磁阀
或者关机后电磁阀开到最大
这样最大的好处就是避免你遇到的问题,同时停机后高低压平衡,压缩机负载小利于启动
至于担心关机后电磁阀打开,开机带液
我设计过500kw的活塞机组液管就没电磁阀
可见几率很小
当然你可以增加曲轴箱加热带及气分进一步减少这种几率

[ 本帖最后由 killzx99 于 2011-10-18 09:02 编辑 ]
回复
killzx99
2011年10月18日 09:01:29
9楼
另一个办法是压缩机出口和蒸发器入口加设机械的热气旁通阀
开启压力大于低压保护值
短接高低压保护的方法对压缩机也是有害的
回复
master731
2011年10月18日 20:34:51
10楼
与其说是电路问题,我觉得是程序问题比较准确,这台式韩国设备,是从韩国买的2手产品,找不到厂家,所以如果主板程序有问题很难解决。
回复
master731
2011年10月18日 20:36:36
11楼
我当时确实是想恢复成 先关压缩机 在关电磁阀,而且我觉得这个系统原先的设计应该就是这样,可是 压缩机 与电磁阀的得电时间 是由主板控制,所以真的有点头大。
回复