从土建管井引出的风管要加防护套管吗?
zhanglei1901030317
2011年10月15日 11:12:04
来自于通风排烟
只看楼主

根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002,第6.2.1条“在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。” 我觉得土建垂直风井应该也是“需要封闭的防火墙体”,应该加套管。不知道各位高手在平时的施工过程中是怎么处理的?请大家给点意见。

根据《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2002,第6.2.1条“在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无危害的柔性材料封堵。”

我觉得土建垂直风井应该也是“需要封闭的防火墙体”,应该加套管。不知道各位高手在平时的施工过程中是怎么处理的?请大家给点意见。
免费打赏
fine_2009
2011年10月27日 17:24:58
12楼
我总感觉风管做套管是一种奇怪的做法,做和不做有多大区别?
回复
xcool526
2011年10月27日 19:10:36
13楼
摘取施工说明中的一段,是为风管接管井的作法:“与土建风道连接的钢板风道,当长边大于400mm时,须采用至少厚2.0mm的钢板制作,并应保证连接口的强度,防止变形;风管与砖、混凝土风道的连接接口,应顺着气流方向插入,并应采取密封措施。”
而当保温风管穿越墙体、楼板时,应采用1.6mm的钢板做保护壳。
回复
zhanglei1901030317
2011年11月20日 08:54:34
14楼
谢谢各位,目前这种从管井中引出风管的情况,多数现场都不做套管的。规范里也没有什么要求,就像穿越房间隔墙一样。
回复
dper80
2011年11月29日 13:03:25
15楼
学习了
回复
xyzpilot
2014年02月12日 22:55:48
16楼
风管的防护套管是怎样的,有谁做过可以发张照片看看吗?本人在现场一直没看到过。
另外按照规范的要求是不是穿越普通的墙可以不用加套管呢?谢谢!
回复