水冷螺杆机组(满液式)开机油位保护问题
wj20081002043
2011年10月15日 08:06:38
来自于制冷技术
只看楼主

如题,是开利的螺杆压缩机,冷开机的时候,过几分钟就出现低油位保护,这是怎么回事呢?请高手们帮回答下,谢谢

如题,是开利的螺杆压缩机,冷开机的时候,过几分钟就出现低油位保护,这是怎么回事呢?请高手们帮回答下,谢谢
免费打赏
guo060899
2011年10月15日 11:42:59
2楼
满液式蒸发器内的液位一般较高,刚开机时,油温﹑排气度较低,油分内的冷冻油含有大量的制冷剂,容易跑油,造成油分下部的油液位开关动作报警停机,特别是在冬天开机更麻烦。开机时要把蒸发器内的液位降低一点,供液阀开小一点,能级缓慢增加,待油温和排温正常以后蒸发器内的液位可开至正常液位处。
回复
duzewen2008
2011年10月20日 16:59:32
3楼
检查油位开关是否坏。还有就是加点油,是否机组里的油量不足。还要检查机组制冷剂的充注量。
回复
stormfeng
2011年10月22日 12:02:26
4楼
冷开机时冷媒和冷冻油混合,有点跑油,赞同1楼的看法。