公司有一台11KW的潜水泵,扬程130米,水井深为100米。电缆选的是护套3X16的200米。变频器选的是15KW的变频器。负载端加的交流电抗器。水泵初次上电运行给定50Hz时变频器显示的电流为28A左右。水泵出水正常。运行一段时间大约2个小时后,这时给定频率50Hz。但是变频器显示的运行频率为22Hz左右显示电流34A水泵不上水。这时切换到工频水泵正常运行电流为28A。后来换了台30KW的变频器。给定频率为20Hz电流就为28A水泵不上水,给定到50Hz变频器显示的电流为64A,变频器动作,故障显示电机过载保护。后来又切换到工频。一启动电流为67A,立即停了下来。工频空开为40A,空开没动作。请各位老师指导下是什么原因导致的
请各位老师指导下是什么原因导致的。
[
本帖最后由 pulin2001 于 2011-10-14 17:48 编辑 ]
2楼
11KW潜水泵工作电流28A,是在过载状态下运行,变频器没动作,是因为变频器的规格是15KW的(默认设置),设置没有改过来。
另外又说明一个问题,水泵出口没有关小阀门(或没装阀门),流量超电机功率。电机在过载情况下运行时间太长后,电机绕组已因过热而损坏,后面在电机损坏情况下,当然不能运行了。
回复
3楼
区管说的对;估计是水泵过热把线圈烧坏了,把水泵吊上检查一下吧。
回复
4楼
井深100米,净水位在什么位置,要按楼主的说的意思好像是水泵过载,应重新选型。
回复
5楼
按楼主说的有两个可能,1、水泵确定是过载;2、潜水泵可能漏水入泵内
回复
6楼
变频器输出端子允许电缆如此长吗?曾记得变频器对输出电缆长度是有限制要求的。
回复
7楼
估计是潜水泵选小了
回复
8楼
先把泵吊上来看看吧!扬程130米,水井100米应该没有问题
回复
9楼
按照楼主的说法,应是水泵绕组过载,烧坏
回复
10楼
我建议,这样的问题,后期解决了,或是分析出真正原因了后,再发上来供大家学习、参考,岂不更好!
回复
11楼
200M的输出电缆?有没有加电抗器?如果不加的话应该会出现问题的。输出电压侧的电压降量过没有?
我觉得这么长的电缆应该先把泵拿出来开机测试,看看电机的转速是否正常。
[