百思不得其解为什么给水立管打个弯
mobaitdcq
mobaitdcq Lv.4
2011年10月14日 16:00:46
只看楼主

我见一卫生间给水立管在二楼圈了一个270度的方框,不是这一个,同层其他卫生间也是这样,小弟出道不久百思不得其解,请高人指教~~

我见一卫生间给水立管在二楼圈了一个270度的方框,不是这一个,同层其他卫生间也是这样,小弟出道不久百思不得其解,请高人指教~~

IMG1734A.jpg


IMG1735A.jpg

老羊_12
2011年10月14日 16:13:10
2楼
我也没看懂,坐等高人指教……
回复
kdxjqing
2011年10月15日 14:41:25
3楼
冷水没必要,热水尚可,可能设计或安装方想让它起“伸缩补偿器”作用(但容易积气、不实用、不美观),塑料管补偿能力较大,其实管道不很长的话无必要,用其管材自身补偿足矣。
回复
majingsheng85
2011年10月15日 14:44:05
4楼
这是起个伸缩的左右
回复
mobaitdcq
2011年10月16日 11:11:45
6楼
这是冷水供水管道啊,我着实想不明白
回复
tedaczd
2011年10月17日 10:45:50
8楼
图上的转弯显然是为了伸缩补偿而设置的。但是尺寸好像不够。
回复
aaa_wgq
2011年10月17日 11:30:24
9楼
如果是为了伸缩补偿而设置,不如更换伸缩系数小的管材,270的度数消耗了很大的动压,系统整体性价比很低!
回复
zhaowenliangde
2011年10月17日 11:53:55
10楼
如果是给水管道是没有必要做那个弯。
回复
tzyjz2010
2011年10月17日 15:53:26
11楼
有些的安装工就挺可笑的,他就是怎么按,等你看到了,问他为什么怎么按,他偏说那样按方便(比指上图),跟他说设计不是怎么定的,他反问你一句,这不是挺好看的,有方便为什么不可以!说说理由!
回复
lichangan1000
2011年10月17日 16:10:32
12楼
热胀冷缩很重要。无论冷水还是热水都需要。排水U-PVC是冷水,设伸缩节--大家习惯了,给水为什么就不习惯?材料一样啊。线膨胀系数一样。PVC是钢管12倍。
回复
陈大亮
2011年10月17日 16:14:50
13楼
做伸缩补偿器,想法不错,应该没必要