本工程门式刚架,单跨24m,纵向长100m,柱距6m,檐口高8m,在刚架平面内悬挑5m雨篷,雨篷标高为5m位置用STS建模,可否把雨篷和主刚架一起建模呢?如果进行建模,要在5m标高处加节点,这样是否会影响边柱的计算长度呢?导致平面外计算长度计算是否错误呢?一直存有疑惑,望达人能释疑!!万分感谢~
本工程门式刚架,单跨24m,纵向长100m,柱距6m,檐口高8m,在刚架平面内悬挑5m雨篷,雨篷标高为5m位置
用STS建模,可否把雨篷和主刚架一起建模呢?
如果进行建模,要在5m标高处加节点,这样是否会影响边柱的计算长度呢?导致平面外计算长度计算是否错误呢?
一直存有疑惑,望达人能释疑!!万分感谢~
12楼
也可以不用一起建模的,雨篷这些悬挑构建为非抗震构建,可以不用。
我的意见啊
回复
13楼
可以按实一起建模,长度系数按实规范要求手工调整。
回复
14楼
有几点需要注意:
1:雨棚的风荷载输入,主要是体型系数。
3:如果在边上,应注意雪荷载,此处常出现较大的雪堆积。如在山墙上设置会好些。
4:雨棚梁的平面外计算长度。
2:雨棚梁与边柱的连接节点,建议采用钢结。
回复
15楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
16楼
这个平时不常用,共同学习了。有前辈可以讲的更详细些吗
回复
17楼
此处不作为支点。
提醒了。
边柱计算长度确实应该是没变的。
谢了,16楼
回复
18楼
谢谢!各位今天又学到一点东西!
回复
19楼
以前看帖基本不回帖,后来我发现,这样不但会花掉我的金币,而且不厚道。于是我把这段文字保存在记事本里,每看一个帖子,就复制上去,以表达我对楼主的谢意,把帖子顶起来,顺便帮自己挣点金钱
回复
20楼
当然可以一起建模,也可以不一起建模。一起建模视节点情况而定平面外的计算长度。
我一般是不一起建模,把轴力输入即可满足受力情况。其实结构力学有这个概念。
回复
21楼
.................
回复