请问(19+1)层的一类住宅前室是否需要做喷淋
yuxima
yuxima Lv.3
2011年10月14日 14:32:15
只看楼主

现有一(19+1)层的一类高层住宅,建筑高度为61米,地下一层做车库,请问此类住宅的合用前室是否需要做喷淋。《高规》7.6.2条说得比较模糊,不知各位大侠实际中遇到此类问题如何处理?

现有一(19+1)层的一类高层住宅,建筑高度为61米,地下一层做车库,请问此类住宅的合用前室是否需要做喷淋。《高规》7.6.2条说得比较模糊,不知各位大侠实际中遇到此类问题如何处理?
免费打赏
yudan0565223
2011年10月14日 15:19:44
2楼
参照 高层民用建筑设计防火规范 7.6.2 条 如果是普通住宅 ,不需要做喷淋。
回复
yied789
2011年10月14日 17:16:20
3楼
可做可不做!我们做过类似的,都没有做。
回复
hyingman
2011年10月15日 10:40:42
4楼
按照普通住宅来考虑就可以了。我们这里就是商住楼,住宅部分也是按照普通住宅来做的,不设置喷淋。
回复
小方
2011年10月15日 20:33:38
5楼
普通住宅可以不做,不过现在消防有了一条新规定,剪刀梯两个疏散口间距小于5米要设计喷淋。前室套前室那种剪刀梯一般要做。
回复
lichangan1000
2011年10月17日 15:59:13
6楼
好像没听说?地方规范?
回复
小方
2011年10月17日 21:04:25
7楼
消防队发文给土建的,规范没有提,是土建疏散口具体达不到要求的时候设置。
我是浙江的
回复
czx447254329
2011年10月18日 09:42:16
8楼
如果是普通住宅,不用设置自动喷淋系统!
规范里面有明确的说明:建筑高度不超过100m的一类高层建筑及其裙房,除游泳池、溜冰场、建筑面积小于5.0平方米的卫生间、普通住宅、设集中空调的住宅户内用房和不宜用水扑救的部位外,均应设自动喷水灭火系统!
注意这条里面的“普通住宅”,“外”!
回复
lxh2116
2011年10月18日 15:00:12
9楼
如果是商住楼,我觉得应该设置,因为规范上说的是除了普通住宅,商住楼应该不算是普通住宅了
回复
netling
2011年10月19日 10:29:40
10楼

按照高规规定,消防疏散安全出口之间的距离不得小于5米,所以怎么会出现以上的情况呢
回复
zjq1975
2011年10月19日 11:03:08
11楼
按照普通住宅来考虑就可以了。我们这里就是商住楼,住宅部分也是按照普通住宅来做的,不设置喷淋。
回复

相关推荐

APP内打开