第一次画同程水系统,有高手帮忙看下画的还行吗?
胖次胖次
2011年10月14日 14:25:14
来自于中央空调
只看楼主

第一次画。。。。觉得这样就可以了,请指教还有什么缺乏的地方,我是新手,所以一定有许多错误的地方,敬请指教,新手们也一同进步,设计说明什么的没加。。。。

第一次画。。。。觉得这样就可以了,请指教还有什么缺乏的地方,我是新手,所以一定有许多错误的地方,敬请指教,新手们也一同进步,设计说明什么的没加。。。。
2ced235367bdd0453b23.rar
658 KB
立即下载
免费打赏
queen_anqiu
2011年10月14日 14:52:23
2楼
我也是新手
进来学习学习的
帮楼主顶着
回复
胖次胖次
2011年10月14日 15:26:37
3楼
我算了一下,流量80,扬程25,不知道是否准确
回复
胖次胖次
2011年10月14日 16:01:30
4楼
o ,我算错了,是同程的,所以最不利环路是主机-4F主管-4F右侧楼梯-5F最东侧盘管,共240m,管路压力损失240*0.05=12米,加上局部阻力12*0.5=6米,共计18米,设备阻力:模块主机17.5Kpa=1.75m,最大风盘阻力4mH2O,合计18+1.75+4=23.5mH2O,取1.2的系数,则总扬程是23.5*1.2=28.2米。
但是,我不知道管路局部阻力这个0.5的系数是否包含水泵、电辅加热等这些东西的阻力?如果要加上主机出口处这些设备的阻力,那么要加多少合适??

关于流量:
单台模块机的流量是22.3,所有风盘满负荷的总流量是88,流量取80应该可以,有公式算,但是我也不知道怎么算出来的。
回复
胖次胖次
2011年10月16日 12:52:57
5楼
自己顶。。。。。。。。。。
回复
胖次胖次
2011年10月17日 09:19:12
6楼
自己再顶一下
回复
胖次胖次
2011年10月18日 08:50:01
7楼
回复
胖次胖次
2011年10月19日 11:56:01
8楼
怎么没有人看啊,帮我看看吧
回复
lionyapple2009
2011年10月19日 15:02:29
9楼
我先下来看一下再说
回复
胖次胖次
2011年10月22日 11:03:10
10楼
自己顶啊。。。。期待高手指教
回复
胖次胖次
2011年10月26日 09:04:05
11楼
自己再顶一下,还没高手指教啊
回复