本图主要是考滤柱砼浇筑问题,有本书上这样提出(书名:建筑结构专业技术措施-北京建筑设计院编);本人认为,应先按设计图纸施工,在箍筋间距可达到砼浇筑(50振捣棒可插拔)要求的话,虽然这样做省箍筋量,但不用按图上正确做法做;请大家评论。。。
本图主要是考滤柱砼浇筑问题,有本书上这样提出(书名:建筑结构专业技术措施-北京建筑设计院编);本人认为,应先按设计图纸施工,在箍筋间距可达到砼浇筑(50振捣棒可插拔)要求的话,虽然这样做省箍筋量,但不用按图上正确做法做;请大家评论。。。
2楼
回复
3楼
箍筋的作用是抗剪,箍筋面积是根据计算得出的,只要是等强度,可根据施工方便进行调整
回复
4楼
北京院的做法是正确的,箍筋中间留300X300空隙是用于插泵送混凝土胶管的,这样才能避免混凝土的离析问题,详细可见施工规范.
回复
5楼
好像101-1图集没有菱形箍筋的形式。应该有什么不利的地方吧
回复
6楼
首先感谢各位的解答! 我的困惑是
1)当柱截面是有规则的截面时,可以这么做,但是异型柱 如剪力墙结构的约束边缘YJZ,YYZ等, 不规则的箍筋怎么设置,怎么套进;
2)如上图菱形箍的肢数 本人觉的是不对的;
回复
7楼
力求箍筋重叠段最短,又便于进行混凝土振捣。这个方法不错
回复
8楼
这种菱形箍筋实际上是八边形,起不到原设计规范中复合箍筋或拉钩约束截面变形的作用,或者说作用相对较小。
个人对图示推广做法持否定态度。
回复