一热电厂向厂区外供热,管道是架空敷设,长约5km,有一小段经低洼处,雨大了,偶尔管道最外层会接触水面。厂区内是TN-S接地系统,管道对侧接地方式不明。请教这条管道的接地应怎么做?说明:管道为钢管,外包有石棉,最外层是铝片。怎样考虑管道两端的接地电位不同?[ 本帖最后由 wangym3680 于 2011-10-14 16:29 编辑 ]

一热电厂向厂区外供热,管道是架空敷设,长约5km,有一小段经低洼处,雨大了,偶尔管道最外层会接触水面。厂区内是TN-S接地系统,管道对侧接地方式不明。请教这条管道的接地应怎么做?
说明:管道为钢管,外包有石棉,最外层是铝片。
怎样考虑管道两端的接地电位不同?

[ 本帖最后由 wangym3680 于 2011-10-14 16:29 编辑 ]
lingxuct
2011年10月17日 12:28:05
2楼
蒸汽管道是不是非做静电接地不可,个人倒不太清楚,但在所在企业内(因同石油管道同架安装)都做静电接地,整条管架都隔一定距离有接地装置引到管架,要求是200m距离内不少于三处接地,接地扁钢搭接在钢管外表面上,搭接面不小于扁钢宽度的二倍,三条焊缝。

静电接地装置可不与电气接地装置相连,独立设置,也可以利用电气接地(装置)。

注意:工艺管道属于压力管道,在工艺管道上焊接,需要有“压力管道焊接资格”的焊工焊接,无些证的焊工不能做!!!

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-10-17 12:31 编辑 ]
回复
plumflower
2011年10月18日 16:09:12
3楼
厂区外的接地与厂内的接地要做隔离,不能在同一个接地网,出了厂区后,用两个绝缘的管道法兰把管道与厂内系统接地隔开。
到了对侧,也用同样的绝缘法兰与用户侧的接地系统隔离。
中间部分管道做独立的接地系统。
不知大家同意否?
回复
lingxuct
2011年10月19日 00:39:00
4楼
我不同意!防静电接地一般都是由管道连通的,不允许法兰有绝缘垫。
回复
淮岸听风
2011年10月19日 10:52:55
5楼
谢谢楼上的回复,管道法兰是金属的,没有做接地隔离。
管道防静电我认为是需要的,蒸汽流动会有静电产生。
管道的最外层是铝皮,管道有一段长度是位于110KV高压线下,(当然是符合安全距离要求的),铝皮上会有感应电产生吧,这个铝皮要也做接地吗?
钢管和铝皮之间隔了石棉层,铝皮的接地怎么做?
目前只有管道做了接地----分别与两头的接地网相连。铝皮没接地。管道两头如果有接地电压差,是不是反而会导致管道带电?
回复
wangyong5201314
2011年10月19日 18:25:29
6楼
接地与厂内的接地要做隔离,不能在同一个接地网,出了厂区后,用两个绝缘的管道法兰把管道与厂内系统接地隔开。
回复
woshiyu168
2011年10月19日 21:45:08
7楼
正常来说,管道支架就是钢结构的,没必要再坐接地的!
回复
lingxuct
2011年10月20日 10:09:05
8楼
7楼说的有道理,蒸汽管道的介质不是绝缘体,流体产生的静电会立即通过管道短路,有金属管架接地也可以了,做防静电接地是防止管道通过其他绝缘介质用的。

至于保温层外的铝皮,其他内部没有带电体,它不会带电,考虑雷电感应的接地,可以在管道接地的引出线总会碰上铝皮的,管架金属也会碰上铝皮的,且铝是导电性能很好材料,管架也是在高处吧,人体一般是碰不到的,如果某段(如下地部位)有可能比较容易接触到人体,可在那些部位做接地,可把铝板与接地扁钢用螺栓压接。

[ 本帖最后由 lingxuct 于 2011-10-20 10:10 编辑 ]
回复
淮岸听风
2011年10月21日 11:01:53
9楼
网架是金属支架,管道接地就不另做了。只做铝皮的接地连接。