角柱双偏压不满足问题
boff1989
boff1989 Lv.7
2011年10月14日 10:56:23
只看楼主

我已经把KZ1定义为角柱了,照理说pkpm里定义角柱的话,计算配筋就按双偏压计算,那么柱施工图里双偏压验算就会满足。可是事实上我定义了,可是验算却还是不满足?柱子配筋是不超筋的。请高手帮我解答困惑,谢谢[localimg=225,162]1[/localimg][localimg=362,206]2[/localimg]

我已经把KZ1定义为角柱了,照理说pkpm里定义角柱的话,计算配筋就按双偏压
计算,那么柱施工图里双偏压验算就会满足。可是事实上我定义了,可是验算却
还是不满足?柱子配筋是不超筋的。请高手帮我解答困惑,谢谢
[localimg=225,162]1[/localimg]
[localimg=362,206]2[/localimg]
免费打赏
boff1989
2011年10月14日 10:58:48
2楼
哈哈.jpg 嘿嘿.jpg
回复
天柱
2011年10月14日 12:51:23
3楼
增大截面再算,PKPM配筋还是偏小的。
回复
boff1989
2011年10月14日 13:42:17
4楼
那不如直接加大钢筋了?
回复
boff1989
2011年10月14日 13:43:26
5楼

它的配筋是这样的
111111.jpg
回复
boff1989
2011年10月15日 15:56:30
6楼
回复
liusanlong
2011年11月12日 10:05:13
7楼
先在satwe里设置柱按爽片呀验算,在柱施工图里需要重新归并,而不是“绘新图“
回复
wangxiaopeng3620
2011年11月12日 11:31:43
8楼
这个我也想听听专业人士的意见!!
回复
puzzme
2012年08月24日 17:26:13
9楼
本来全层柱子都变红,按单偏压计算后重新归并后就好了,七楼说的对
回复