新高规中风荷载疑问求教,请做设计老手帮忙,谢谢
andyliqy
andyliqy Lv.8
2011年10月14日 09:46:26
只看楼主

高规4.2.2条、5.6.1条,荷载规范7.1.2条;关于设计使用年限100时高层建筑风荷载取值:1、100年一遇风压能否称为基本风压? 荷载规范7.1.2条疑问2、H<=60M高层建筑, 采用100年一遇风压还是50年一遇风压? 高规4.2.2条3、H>=60M高层建筑, 采用100年一遇风压*1.1;100年一遇风压和50年一遇风压*1.1较大值,上面两个理解中哪个?高规5.6.1条

高规4.2.2条、5.6.1条,荷载规范7.1.2条;关于设计使用年限100时高层建筑风荷载取值:

1、100年一遇风压能否称为基本风压? 荷载规范7.1.2条疑问
2、H<=60M高层建筑, 采用100年一遇风压还是50年一遇风压? 高规4.2.2条
3、H>=60M高层建筑, 采用100年一遇风压*1.1;100年一遇风压和50年一遇风压*1.1较大值,上面两个理解中哪个?高规5.6.1条
免费打赏
zylnj2011
2011年10月15日 08:40:52
2楼
1、可以称为基本风压。
2、因为你的年限为100年,所以采用100年风压。
3、100风压*1.1正确。
回复
ok932339
2011年10月22日 11:37:57
3楼
同意楼上的
不少对这个问题有疑问