【悲剧】是不是我问的太白痴了,怎么没人回复
coolman-qirong
2011年10月14日 08:26:42
只看楼主

小弟手上有一份图纸,设备不全不能上传对不住了原图纸是这样的,AA1总进线柜,有AA2,AA3并柜,AA1上有一个浪涌接地,AA2 AA3里面没有后面还有AA4 AA5,这两个柜子是不放在一个楼层的,里面都有浪涌后面图纸改了,要求这5个柜子全拼在一块,母线排链接请问那AA4AA5里面的浪涌开关,有没有必要在装上去,如果多装几个有问题吗哪位大虾能不吝赐教

小弟手上有一份图纸,设备不全不能上传对不住了
原图纸是这样的,AA1总进线柜,有AA2,AA3并柜,AA1上有一个浪涌接地,AA2 AA3里面没有
后面还有AA4 AA5,这两个柜子是不放在一个楼层的,里面都有浪涌
后面图纸改了,要求这5个柜子全拼在一块,母线排链接
请问那AA4AA5里面的浪涌开关,有没有必要在装上去,如果多装几个有问题吗
哪位大虾能不吝赐教
免费打赏
huangod
2011年10月14日 09:23:43
2楼
母线排链接的话是没必要都装的,只要总进线的可以了
回复
coolman-qirong
2011年10月14日 09:51:21
3楼
谢谢区管
有没有不同意见的啊,不然我就这样装了
回复
feidankt66
2011年10月14日 10:32:59
4楼
这个没所谓;AA4AA5原本是分开用的,现在合并了你拆除也可以不拆也行。对上述2个柜也没坏处;同时也能消除这2个柜的负荷的浪涌电压。只管用吧。