模板顶模棍
silentoscar
2011年10月13日 22:05:35
来自于工地图片
只看楼主

在模板安装时候,为了避免顶模棍直接焊接在墙柱主筋上,在墙柱的四个角各插入一根短钢筋棍,将与模板接触的一端的顶模棍涂抹上防锈漆,顶模棍就直接焊接在插入的钢筋棍上,这样做可以吗?还有没有更好更规范的顶模棍的施工方法或工艺?请教大家了…

在模板安装时候,为了避免顶模棍直接焊接在墙柱主筋上,在墙柱的四个角各插入一根短钢筋棍,将与模板接触的一端的顶模棍涂抹上防锈漆,顶模棍就直接焊接在插入的钢筋棍上,这样做可以吗?还有没有更好更规范的顶模棍的施工方法或工艺?请教大家了…

顶模棍做法.JPG

xuchenggong1987
2011年10月14日 16:33:54
12楼
可以肯定可以的,但是我从来没有看过现场这样做过,也感觉比较浪费。木工支柱模的时候都是按照柱子的定位线控制模板的位置。
回复
freeanycall
2011年10月14日 17:46:48
13楼
12楼说得在理,如果出于节省材料考虑,可以事先定位柱子,模板安装后随即进行抱钢管加固,我们现场就是这样做的。
焊接定位筋,效果可以,但是前提是,也得放线,而且现在很多工程都是采用三级钢,不宜焊接。楼主给出的图片显示,你们做得还算是蛮认真了,单独插筋固定,有的工人为了省事,直接焊到柱子主筋上,在焊接过程中,稍有不慎,就会烧伤柱子主筋。
各有利弊,关键在于控制、管理。
回复
guang10.19
2011年10月14日 18:53:03
14楼
定模棍? 就是定位筋吧,说实话,你们工地做的可真仔细 还涂防锈漆,感觉没必要吧。
我们工地是直接焊在主筋上的,什么处理也没有。
回复
gaogaogang
2011年10月14日 20:21:44
15楼
你这种搞法是不是钱太多了........,??就是钱太多也是一种资源浪费
回复
张工2005
2011年10月15日 08:08:03
16楼
14楼在主筋上焊接方法是不行的,顶棍做法实际是梯子筋控制法,可取,但得考虑其有效性,最好是梯子筋控制,效果最好
回复
zaoyanbaicai
2011年10月15日 11:04:30
17楼
用塑料的就行啦,那种直接卡在钢筋上的。用钢筋多浪费
回复
mini结构师
2011年10月15日 12:31:59
18楼
没弄明白是干什么用的 如果是为了做钢模板支架,我觉得这样做还是有点问题,最后脱模的时候是否方便。
如果是为了保证保护层厚度,可以采用垫块的形式。
回复
白云边
2011年10月15日 13:35:25
19楼
确实做的挺好,不过考虑用垫块可能比你这个更节约,还有我建议你采用较小的钢筋,钢筋不宜使用过大,可采用小钢筋,绑扎在主筋或箍筋上面,只要能起到稳固模板,良好的控制保护层的作用就足够了。从整个柱子来看,底部只要把主控线放好,模板安装到位的话,保护层还是能很好的控制的,关键在于柱子上部保护层,如垫块垫不好,在浇筑砼过程中(在下料和振捣),钢筋容易移位,造成保护层单边太小或露筋,对应的一边保护层过大的情况。
回复
guang10.19
2011年10月15日 21:15:54
20楼
这个不是光考虑保护层的问题 其实 是为了定位模板的 防止柱模加固的过程中 底部柱模跑位。有了定位筋之后 模板一靠上就可以了
回复
momo2300
2011年10月16日 07:51:14
21楼
建议顶模版的钢筋直径不宜太小,以为工人在安装模板进行加固的时候容易使钢筋置入模板内,造成构件的尺寸偏小。我们就经历过这样的教训····