在模板安装时候,为了避免顶模棍直接焊接在墙柱主筋上,在墙柱的四个角各插入一根短钢筋棍,将与模板接触的一端的顶模棍涂抹上防锈漆,顶模棍就直接焊接在插入的钢筋棍上,这样做可以吗?还有没有更好更规范的顶模棍的施工方法或工艺?请教大家了…
在模板安装时候,为了避免顶模棍直接焊接在墙柱主筋上,在墙柱的四个角各插入一根短钢筋棍,将与模板接触的一端的顶模棍涂抹上防锈漆,顶模棍就直接焊接在插入的钢筋棍上,这样做可以吗?还有没有更好更规范的顶模棍的施工方法或工艺?请教大家了…
2楼
尽量利用或依托原有钢筋体系进行保护层控制,或用垫块或架立筋等其他型式(根据构件特点选用
)。
回复
3楼
回复
4楼
晕,你是做建筑的嘛,这点常识都没,小学生还是书呆子,肯定行嘛,还用问?
回复
5楼
我觉得可以,保护层厚度就是为了满足耐久性的要求,钢筋也经过防锈处理了,应该可行。
一般用短钢筋头子绑扎在纵筋上就行了,你们也真够细心的。
回复
6楼
这不是焊的保护层吗?
回复
7楼
那请问还有没有更好的施工工艺?
回复
8楼
有点浪费钢筋。
回复
9楼
迷糊啊 听不懂 慢慢学习
回复
10楼
钱多啊,这样要浪费多少钢筋啊。。。
回复
11楼
太浪费了。工程价格很高还是甲方要求的?
回复