【求助】大家来帮我看看,这个怎么装
coolman-qirong
2011年10月13日 18:58:54
只看楼主

小弟手上有一份图纸,设备不全不能上传对不住了原图纸是这样的,AA1总进线柜,有AA2,AA3并柜,AA1上有一个浪涌接地,AA2 AA3里面没有后面还有AA4 AA5,这两个柜子是不放在一个楼层的,里面都有浪涌后面图纸改了,要求这5个柜子全拼在一块,母线排链接请问那AA4AA5里面的浪涌开关,有没有必要在装上去,如果多装几个有问题吗哪位大虾能不吝赐教

小弟手上有一份图纸,设备不全不能上传对不住了
原图纸是这样的,AA1总进线柜,有AA2,AA3并柜,AA1上有一个浪涌接地,AA2 AA3里面没有
后面还有AA4 AA5,这两个柜子是不放在一个楼层的,里面都有浪涌
后面图纸改了,要求这5个柜子全拼在一块,母线排链接
请问那AA4AA5里面的浪涌开关,有没有必要在装上去,如果多装几个有问题吗
哪位大虾能不吝赐教
免费打赏
lingxuct
2011年10月14日 08:31:31
2楼
一般一段母线一组,多装了关系不大,不装不好。

各出线的线路存在雷电感应时也需要装,装在受电侧。
回复
houzaixiang
2011年10月14日 09:32:27
3楼
一般在总进线处安装,如果是成套设备,已经安装的话,就别动了,除非是你的影响母排制作。如果是出线柜的话,别动了,是负载要求
回复