热泵还是燃气锅炉?
wangzhhp
wangzhhp Lv.17
2006年07月24日 09:36:57
只看楼主

现有一公建,内有游泳池,需要加热池水并有部分采暖区域,请问:1、热泵与燃气锅炉哪个的技术经济性更好?2、淋浴间采用地暖还是暖气片合理些?请了解上述两种设备的同仁指教,能否告诉实际使用效果,谢谢!

现有一公建,内有游泳池,需要加热池水并有部分采暖区域,请问:
1、热泵与燃气锅炉哪个的技术经济性更好?
2、淋浴间采用地暖还是暖气片合理些?
请了解上述两种设备的同仁指教,能否告诉实际使用效果,谢谢!
免费打赏
hchaaahm
2006年07月27日 11:40:32
2楼
兄弟建议你去暖通板块。
热泵耗电,燃气锅炉耗天然气或煤气,请提供电价、提供天然气或煤气价格。
(一般来讲,天然气最便宜。)
第二个问题:兄弟觉得宝马好还是塞塔纳好?
回复
hchaaahm
2006年07月27日 11:42:40
3楼
热泵可提供冷源,锅炉不可以。
楼主工程在哪里?
回复
siemens_du
2006年07月27日 15:28:26
4楼
热泵环境温度<-5℃一般机型不能正常供热,锅炉则不受影响
回复
liwei813921
2006年08月03日 09:36:41
5楼
如果工程在南方,可以考虑热泵,经济性要好
回复
023tmh
2006年08月05日 16:05:30
6楼
这与所处地区有很大的关系,从能源上来说,当然热泵好一些,也比较适和恒温加热,但初次投资较大,但如果在有天然气的地区,且冬季温度较低的地区,建议用燃气锅炉.
回复
robin00001
2006年08月05日 16:43:42
7楼
热泵在室外-5度下不能正常工作,楼主要是在南方应该用热泵,把冷源也给解决了
回复
shugang
2006年08月09日 20:20:12
8楼
我觉得在天气不是特别寒冷的地区可以考虑使用热泵,冷热都解决了,其实地源不是特别受到温度的影响。
回复