在很窄的女儿墙上避雷带是居中的,我的工程女儿是一圈800mm宽的石材,避雷带是居中做还是距外立面10cm做?
在很窄的女儿墙上避雷带是居中的,我的工程女儿是一圈800mm宽的石材,避雷带是居中做还是距外立面10cm做?
2楼
按高度能保护到女儿墙外侧的位置放
800那么宽的话,居中可能就保护不到外侧了,除非避雷带做很高
但是石材面上竖很高的避雷带,建筑那儿也通不过吧。。。。太难看了
回复
3楼
按新的防雷规范,应该放在最外侧。
回复
4楼
放外侧
实际并不难看,谁没事抬头看你那避雷带啊~~是吧 呵呵
回复
5楼
放外侧好,就算看到也是好看的,避雷带都是能看到的,看不到还认为你没有呢。
回复
6楼
来给你顶顶,也来学习学习。。。
回复
7楼
应该要放外侧
不然保护的半径会有问题
回复
8楼
避雷带还是距外立面10cm布置为好。首先要考虑的是防雷有效半径。
回复
9楼
不管放在女儿墙中间还是外侧,我觉得都应考虑保护范围,一般按规范设计,避雷网的高度千遍一律突出女儿墙0.1M设计敷设,可是有些女儿墙竟达到了0.4m宽,避雷网高度还是0.1m,它还有多少保护作用呢?一旦遭受雷击,没被保护的女儿墙外侧不同样会被击落而伤人吗?(虽然类似事故没见过)。
所以,设计避雷网保护范围时,必须以女儿墙的宽度进行计算,来确定避雷网的高度才是重中之重,而不是安装于中间和外侧的问题。(个人观点,仅供参考)
回复
10楼
非常赞同,设计不能老搞拿来主义,千遍一律
回复
11楼
应该是居中的才对。
回复